Vessan viemäri viettona, mutkamietteitä

Mökille kaivan vessan viemäriputkelle kaivantoa. Yhteen kohtaan tulee n 20cm luokkaa oleva porrastus. Teenkö sen tiukilla 90-asteen kurveilla vai kahdella 15-asteen kurvilla ja riittävän pitkällä väliputkella?
 
Itse laittaisin noin lyhyen matkan ja vähäisen portaan kahdella nelivitosella, ei kai tuossa vielä jöntyrä jää kuivalle mahastaan kiinni.
 
15 astetta on hyvä. Tietysti, jos mahdollista ja tarvetta, tarkistuskaivolla voi tehdä tuon porrastuksen.
 
Viettoviemärin kaltevuus on n, 2cm,ä / 1,0m. Ei saa olla 90° kurveja ja putken halkaisija 100mm,ä. Jyrkemmällä kaadolla paska kökkäre ei liu vesipatjan päällä. Kurvit max 30° ja korvausilma eli tuuletusputki. Katolta tähän linjaan 45° myötäkulmassa.
 
Viimeksi muokattu:
Viettoviemärin kaltevuus on n, 2cm,ä / 10m. Ei saa olla 90° kurveja ja putken halkaisija 100mm,ä. Jyrkemmällä kaadolla paska kökkäre ei liu vesipatjan päällä. Kurvit max 30° ja korvausilma eli tuuletusputki. Katolta tähän linjaan 45° myötäkulmassa.
Sulla on noi numerot vähän metsässä...
Oikeasti se on 1-2cm/metri
Sentti/metrillä on tullut itse mentyä ja ei ole ollut veto-ongelmia.

Ja 90 kurvejakin voi käyttää, eka kurvi pytyltä on kai parempikin tehdä sellaisella...
Mutta se on tosi että niitä ei myöhemmin linjassa kestä enää äyttää..

Chatgpt:
"Viettoviemärin eli painovoimaisen viemärin suositeltu kaltevuus on yleensä 1–2 % (1–2 cm/m). Minimikaato jätevesiputkille on 1 % (10 ‰), mutta suositeltu arvo on usein 1,5–2 % (15–20 ‰) toimintavarmuuden takaamiseksi. Liian jyrkkä kaato voi johtaa kiinteiden aineiden ja nesteen eriytymiseen ja tukoksiin.
viemariverstas.fi
viemariverstas.fi
+2
Tärkeimmät nyrkkisäännöt:
Optimi: 1,5–2 % (1,5–2 cm per metri).
Minimi: 1 % (10 mm per metri).
WC-putket: Vähintään 20 ‰ (2 cm/m) on suositeltavaa, varsinkin jos käytetään vähän vettä.
Liian jyrkkä: Yli 4 % kaato voi aiheuttaa tukoksia, kun vesi karkaa kiinteän jätteen tieltä.
viemariverstas.fi"
 
Naapurin maanrakennus/ LVI ammattilaiselta kysäisin kun tossa pihalla käveli niin minimi sentin per metri, mielellään puoltoista eikä mielellään yli kahden, jos sellainen pudotus tulisi niin sitte nelivitosella mutkalla alaspäin.
 
olispa tuonkin älynnyt keittiön v-märiä koriatessani

se saatana meni tukkoon kolme kertaa aikoinaan, "nuorena parina" uunoina dumppasimme kahvetipurut v-märiin kyökissä. Heikkohappinen pulputtaja oli jo valmiiksi. Sitten jymähti tukkoon, jelppi oli sorrata pannuhuoneessa huoltoluukusta valurauta rööriä, alkoi vetää.

Sitten tuli se kolmas kerta, parina päivänä oikein sorrasin, ei perkele sitten millään meinannut auttaa. Lopulta kaikenlaisilla MMJ, upoletti, ratalankavirityksin suma laukesi, alkoi porot luistaa - tuli betonpin palan perkele putkesta vetäen rassilla! Eli rakennusaikainen källi.

Lisäksi toki oli painunut pannarin lattia niin että lillinki joutui ylämäkeen huilata.

Eli lopulta päädyin pätkimään valurautatorvebn lekalla paskaksi ja kiertotietä 75mm rööli tilalle, vessan paskaputkeen kyljestä liittäen. Tuo putki kyllä kulkee pannuhuoneessa 45 asteen kulmassa eli ei ideaali vaan sontaa tuon ei tarvitse siirtää. Onnellisesti on pelittänyt vaikka asteet mitä sattuus
 