Vahvasähkössä vastaantullutta

  • Viestiketjun aloittaja Viestiketjun aloittaja Jammu
  • Aloituspäivämäärä Aloituspäivämäärä
..ja sitten pitäisi kiinteistön verkosta saada C16 perästä 200A mitattua.. tuskaista..
Tuota 250 A on jossain perusteltu sillä että saa C16 käytettyä, taitaa olla kyllä vain jotain 20m jonka sallii johtoa vetää.
Mutta vvsk:llähän tuon voi kiertää, ja laskentahan voi antaa riittävän lukeman vaikka mittarilla jäisi vajaaksi.
 
Huomiselle ilmoitti verkkoyhtiö neljän tunnin katkon. Oli ilmaantunut iso puulaatikko muuntajan viereen.
Vahvasti haiskahtaa, että verkko alkaa jäykistyä. Pitänee mittailla oikosulkuvirtoja viikonloppuna, kesällä mittailin viimeksi, kun otin tuoreet asennukset käyttöön.
 
Ihan jees kumpikin.

Meillä maakaapelointi nosti Ik kolminkertaiseen. Voi jossain olla se verkkoyhtiön minimilupaus 180A 25A liittymään
Tuota 180A -josta standardi SFS 6000-8-801 sanoo näin:
"
Jos pienimmän oikosulkuvirran tasoa 250 A ei kohtuullisesti saavuteta, hyväksytään vähintään 180 A suuruinen pienin oikosulkuvirta, jos muilla toimenpiteillä saavutetaan vastaava turvallisuustaso.
"
- en muista käytännössä missään käytetyn ja vastaan tulleen uudessa / saneerattavassa verkossa vaan kaikkialla on tuo 250 A täyttynyt reippaasti - harva se päivä kun noita kytken ja mittailen.

Mutta vanhaa verkkoa on vielä käytössä ja pienimmät oikosulkuvirrat mitä vastaan tullu alta 100A -linjassa ihan pahimmillaan 25A välisulakkeet -63A:lla ja alta sulakkeilla oikosulkuvirran oltava vähintään 2,5 x sulakekoko...

-ja mitä tuossa aiemmassa kirjoittelin tuosta C16 / 250A perustelusta - niin tuossa samassa standardissahan se olikin.
 
Ei tullutkaan uutta muuntajaa, vaan jotain muuta. Onko tuo kytkin vai erotin? Jakelupuolen vermeet ei niin tuttuja ole.
20251202_181349.webp20251202_181405.webp
 
Verkkokatkaisija
-Näyttäs olevan oheisen linkin malli jonka nimenneet kuormaerottimeksi, mutta kyseessä äkkiseltään katsottuna samanlainen kuin mistä käytetty tuota verkkokatkaisija nimitystäkin -tämä malli ei ole minulle tuttu, noita muita vastaavia tullut asenneltua

 
Viimeksi muokattu:
Verkkokatkaisija
-Näyttäs olevan oheisen linkin malli jonka nimenneet kuormaerottimeksi, mutta kyseessä äkkiseltään katsottuna samanlainen kuin mistä käytetty tuota verkkokatkaisija nimitystäkin -tämä malli ei ole minulle tuttu, noita muita vastaavia tullut asenneltua

Öööö...mitä eroa on kuormanerottimella ja verkkokatkaisijalla noin ekstentiaalisessa mielessä, koska käsittääkseni kumpikin tipauttaa perässään olevan linjan sähköttömäksi....
Kyselee tyhmä maalainen...
 
Öööö...mitä eroa on kuormanerottimella ja verkkokatkaisijalla noin ekstentiaalisessa mielessä, koska käsittääkseni kumpikin tipauttaa perässään olevan linjan sähköttömäksi....
Kyselee tyhmä maalainen...
Niin erotinhan on laite jolla saadaan sähköverkko erotettua jännitteettömäksi, mutta sillä ei välttämättä ole katkaisukykyä vaan katkaisu on tehtävä katkaisimella -no käytännössä aivan katkaisukyvyttömiä erottimia ei paljoa ole käytössä vaan jonkinlaisia virtoja niillä voi katkoa jolloin ovat sitten oikeammin kuormanerottimia. Katkaisija sitten pystyy katkaisemaan verkossa esiintyvän oikosulkuvirran, mutta sillä ei voi tehdä sähköturvallisuus määräysten jännitteettömäksi erotusta vaan tähän tarvitaan lisäksi erotin.
Ilmeisesti tuo Enston Auguste on sitten kuormanerotin joka hoitaa molemmat -äkkiseltään katsottuna tietoja tuo ei aivan suoraan ilmennyt, mutta sitähän jo tuo nimitys kuitenkin tarkoittaa.
Verkkokatkaisija on sitten pelkkä katkaisija ja sen takana työskentelyyn tarvitaan erikseen erotin -sattumalta just tänään auoinkin joskus viitisentoista vuotta sitten rakentamani verkkokatkaisijan yhteydessä olevan erottimen kun vieressä töissä oltiin ja otin tuon kuvan.

VkE (Medium).webp
 
Näiden verkkokatkaisijoiden - kuormanerottimien "ideaa" voisi vielä hieman avata.
Eli 110/20 kV sähköasemilla on useampia eri 20kV lähtöjä joilla jokaisella oma katkaisijansa ja releistys automatiikka joka hoitaa maasulku ja oikosulkusuojauksen avaamalla katkaisijan vikatapauksissa ensin hetkeksi, sekunti-pari ja kokeilee jos vika olisi poistunut (-pikajälleenkytkentä pjk) -jos ei niin yrittää minuutin parin päästä vielä kerran (-aikajälleenkytkentä ajk) ja jää sitten auki jos vika ei ole poistunut ja tästä lähtien homma jatkuu sitetn manuaalisesti.
Yhdessä lähdössä voi olla 20kV johtoa muutaman kymmenen kilometriäkin niin lähdön häntäpäässä oleva vika laukaisee tällöin koko lähdön, mutta kun jonnekin vaikka lähdön puoleenväliin sijoitetaan tuollainen verkkokatkaisija jossa samanlainen suojareleistys kuin asemalla olevilla katkaisijoilla niin sopivilla asetuksilla laukeaakin vain tämä ja lähdön alkupäähän jää sähköt jos vika siis verkkokatkaisijan takana -hyvin usein kun sähköasemat taajamien lähistöllä suurin osa asiakkaistakin lähdön alkupäässä ja myös hyvin usein viat taas sitten siellä kauempana korvessa.
Tästä oli aikoinaan joku tutkimus jossa todettiin näiden katkaisijoiden olevan kustannustehokkain ja nopea tapa vähentää asiakaskeskeytysten määrää verrattuna maakaapelointiin, linjojen siirtoon tienvarteen, päällystettyjen johtojen käyttöön...
 
Näiden verkkokatkaisijoiden - kuormanerottimien "ideaa" voisi vielä hieman avata.
Eli 110/20 kV sähköasemilla on useampia eri 20kV lähtöjä joilla jokaisella oma katkaisijansa ja releistys automatiikka joka hoitaa maasulku ja oikosulkusuojauksen avaamalla katkaisijan vikatapauksissa ensin hetkeksi, sekunti-pari ja kokeilee jos vika olisi poistunut (-pikajälleenkytkentä pjk) -jos ei niin yrittää minuutin parin päästä vielä kerran (-aikajälleenkytkentä ajk) ja jää sitten auki jos vika ei ole poistunut ja tästä lähtien homma jatkuu sitetn manuaalisesti.
Yhdessä lähdössä voi olla 20kV johtoa muutaman kymmenen kilometriäkin niin lähdön häntäpäässä oleva vika laukaisee tällöin koko lähdön, mutta kun jonnekin vaikka lähdön puoleenväliin sijoitetaan tuollainen verkkokatkaisija jossa samanlainen suojareleistys kuin asemalla olevilla katkaisijoilla niin sopivilla asetuksilla laukeaakin vain tämä ja lähdön alkupäähän jää sähköt jos vika siis verkkokatkaisijan takana -hyvin usein kun sähköasemat taajamien lähistöllä suurin osa asiakkaistakin lähdön alkupäässä ja myös hyvin usein viat taas sitten siellä kauempana korvessa.
Tästä oli aikoinaan joku tutkimus jossa todettiin näiden katkaisijoiden olevan kustannustehokkain ja nopea tapa vähentää asiakaskeskeytysten määrää verrattuna maakaapelointiin, linjojen siirtoon tienvarteen, päällystettyjen johtojen käyttöön...
Ja nykyään kun noita voidaan käyttökeskuksesta kaukokäytöllä ohjata, pystytään monesti etsimään ja eristämään vika hyvinkin pienelle alueelle, ettei linjamiesten tarvitse etsiä vikaa jopa kymmenien kilometrien matkalta. Jos on mahdollisuus syöttää eri suunnista, voidaan vika paikantaa jopa yhdelle katkaisijavälille.
 
Tuskin nyt ihan kaikkia sentään.
Sähköverkon kauttahan taitaa mennä ainakin osalla noista ohjaus.
Eikä sillä etäohjauksella taideta kuitenkaan ns. turvallisesti jännitteettömäksi saada.
 
Tuskin nyt ihan kaikkia sentään.
Sähköverkon kauttahan taitaa mennä ainakin osalla noista ohjaus.
Eikä sillä etäohjauksella taideta kuitenkaan ns. turvallisesti jännitteettömäksi saada.
Ei tainnut siitä olla kyse vaan sähkön kytkemisestä mahdollisimman monelle ja vian paikantamista pienelle alueelle.
 
Niinno kylläpä se erotettu työalue pitää jännitteettömäksi todeta ja maadoittaa käsittääkseni.
Jännitteestä riippumatta, lukita, merkitä.
 
Ei tainnut siitä olla kyse vaan sähkön kytkemisestä mahdollisimman monelle ja vian paikantamista pienelle alueelle.
Kun mainittiin sana nykyään, niin jos historia täällä kiinnostaa niin vuonna 1969 oli Lahden kaupungin sähkölaitoksen 20 kV maaseutuverkossa 8 kpl etäohjattuja verkkokatkaisijoita. Ohjaus lankapuhelinverkon kautta. Ohjaustekniikka oli saman kaupungin teollisuudessa suunniteltu ja valmistettu, ja jota samaa tekniikkaa sittemmin myös kuluttaja-asiakkaille myytiin ihan muuhun käyttöön.
 
Mökin likellä erään leskirouvan hirsitalon sähköt oli alkanu temppuileen ja satuin mökille niin lupasin mennä kurkkaamaan. Ensin piti selvitellä mistä ja miten ne sen ongelmaosan sähköt menee. Isäntä oli kai niitä itte vedelly. Kaiveltiin vintin vanhempaa asennusta ja siellä oli uppopistorasioita ilman kojerasioita. Lopulta hoksasin mennä talon WC-tilaan, jossa oli useampi jakorasia vyötärön korkeudella. Eräästä kuului ritinää ja siellä se löysä liitos oli. Perinteinen huppuliitin oli kierretty kovin löyhästi ja nokea oli sisällä. Sanoinkin lesken pojalle, että ne sähköt sais tehdä kokonaan uusiksi.

Omaan kämppään aloin laittamaan talon numerovalaisinta ja kytkin kuistin pimeällä palavan valon rinnalle. Seuraavana päivänä hoksasin, että mikään pimeällä palava valo ei enää palanutkaan. Piti oikein alkaa selvittämään, että miten ne johdotukset oikein meneekään: On dokumentointi aika kehno. No lopulta selvisi, että hämäräkytkin päästänyt toimintasavut ulos just nyt.

Kahdella koiraspäällä olevia kumikaapeleita kuulemma on monellakin urakoitsijalla. Tarkkana saa olla
 
Eräästä kuului ritinää ja siellä se löysä liitos oli. Perinteinen huppuliitin oli kierretty kovin löyhästi ja nokea oli sisällä. Sanoinkin lesken pojalle, että ne sähköt sais tehdä kokonaan uusiksi.

Vanhojen käyrien mukaan huppuliittimet on mitä parhaimmat - itselle on tullut kyllä isolla prosentilla vastaan niitä mitkä tungettu liian täyteen ja löysiä.

Rasioilla joissa noita vastani tulee ne lähtee ja Wagon jousiliittimet tilalle.

Joskus yhdellä mökillä tullut vastaan että sähköt tehty kalustejohdolla ja liitokset suojattu laastarilla vintissä. Tai kerrostalokämpässä seinän sisällä maalarinteipillä
 
Vanhojen käyrien mukaan huppuliittimet on mitä parhaimmat - itselle on tullut kyllä isolla prosentilla vastaan niitä mitkä tungettu liian täyteen ja löysiä.

Rasioilla joissa noita vastani tulee ne lähtee ja Wagon jousiliittimet tilalle.

Joskus yhdellä mökillä tullut vastaan että sähköt tehty kalustejohdolla ja liitokset suojattu laastarilla vintissä. Tai kerrostalokämpässä seinän sisällä maalarinteipillä
Kyllä se vanha huppu tarjoo varmaan parhaan kontaktin kun se on tehty oikein, mutta tietty muuttaminen vähän työlästä. Tuo liitin oli kierretty vain nimellisesti. Pitkät päät olis hyvä jättää niin on varaa lyhennellä.
 
niinno kait oikealla tapaa huppuliitintä varten johtimet pitäisi kuoria liki tuuman ja kiertää toisiinsa, sen jälkeen katkoa ylimääräiset ja kiertää huppu päälle.

sitten ne monesti huonommin tehdyt tai joihin jälikäteen tungettu lisää johtimia, löystyvät kun rasialla pitää penkoa. Jousiliitin ei löysty.

olen noista wagon jousiliittimistä ajanut labrapowerilla huomattavaa ylivirtaa, kyllä niissä riittävän hyvä kontakti on, johtimet kuumenee, ei liitos niinkään, samalla voi mitata liittimen jännitehäviötä. Kyllä laadukas Wagon rasialiitin on vaan ylivertainen jousiliittimenä, siitä ei pääse mihinkään.
 