Vahvasähkössä vastaantullutta

  • Viestiketjun aloittaja Viestiketjun aloittaja Jammu
  • Aloituspäivämäärä Aloituspäivämäärä
Mul on pihalla puinen sähkötolppa jonka päässä on katuvalo, siinä sähkötolpassa on maakaapeleiden 3kpl jakorasia josta haarautuu verstas - entinen navetta - aitta. Aamulla kun menin verstaalle ledit poksahteli kuin usb laturit savusi, yks vaihe oli kabout harasoo. Oli routa potkinut tolppaa kiristäen kaapeileita niin että yksi johtoliitos oli heikko, uudelleen kiinnitys mutta särki mota muuntajaa led valonheitintä perkele.
Liekkö tuossakin irronnut kuitenkin nollajohdin? Vaihejohtimen irtoaminen tai puuttuminen ei nosta jännitettä.
 
Eräässä keskussairaalassa oli muuntajanvaihto, sairaalassa on siis oma muuntamo, kaiketi useampikin. Yhtä kaikki, alueen sähköverkkoa ylläpitävä urakoitsija kytki nollan ja vaiheen väärin päin. Eräskin välähdys ja pamahdus oli käynyt, sadoilla tuhansilla, ellei jopa yli miljoonalla poksahti hoitolaitteita ja jotain halvempia tavan tietsikoita, leikkauksia joutuivat perumaan, ym. Onneksi ei ihmishenkiä menetetty.
 
Ei se aina tee autuaaksi, että otetaan ammattilaiset asialle, ni tulee hyvä🙄
Näytä liitetiedosto 163627
Näytä liitetiedosto 163628
Jotain on pahasti mennyt pieleen jos saadaan mitattua yli normaalijännitteen yli olevia arvoja (420V) ?
Oon aina luullut jotta normaalijännite on 230-240v nollan ja vaiheen väliltä ja 380-400v vaiheitten välillä....
Ja jios jotain alijännitteitä esiintyy niin sitten on jotain pielessä...
 
420 V vaiheiden väliltä vastaisi n. 242 V vaiheen ja nollan väliltä. 380 V pääjännite taas 220 voltin vaihejännitteellä. Monet mittarit alkaa näyttää liian korkeita lukemia pariston tyhjentyessä.
 
Jotain on pahasti mennyt pieleen jos saadaan mitattua yli normaalijännitteen yli olevia arvoja (420V) ?
Oon aina luullut jotta normaalijännite on 230-240v nollan ja vaiheen väliltä ja 380-400v vaiheitten välillä....
Ja jios jotain alijännitteitä esiintyy niin sitten on jotain pielessä...
Kyllä se jonkun verran yli 400 kestää olla. Mullekki taisi tulla 405V silloin kun kuormaa ei oo ollenkaan. Tekoäly luuli että +10% nimellisestä on maksimi sallittu, eli 253/440V. Kuulostaa kyllä hiukan korkealta
 
Muistaakseni eräälle suurelle maatilalle joka nyt myynnissäkin on, tuli navetan sähkötauluun 430-440V. Siellä on jotkut 300A sulakkeet käytössä
 
420 V vaiheiden väliltä vastaisi n. 242 V vaiheen ja nollan väliltä. 380 V pääjännite taas 220 voltin vaihejännitteellä. Monet mittarit alkaa näyttää liian korkeita lukemia pariston tyhjentyessä.
No juuh, mittarivirheitä tulee, Enemmänkin sillon pitää olla huolissaan jos tulee huomattavia alijännitteitä mitattaessa.
 
420 V vaiheiden väliltä vastaisi n. 242 V vaiheen ja nollan väliltä. 380 V pääjännite taas 220 voltin vaihejännitteellä. Monet mittarit alkaa näyttää liian korkeita lukemia pariston tyhjentyessä.
Mutta tuossa oli kertomuksen mukaan kaikki sähkölaitteet palaneet ja kun eivät kerrasta uskoneet ostivat uudet ja nekin paloi. Varmaankin siis ihan todellinen tuo 420 V vaiheen ja nollan välillä.
 
Mutta tuossa oli kertomuksen mukaan kaikki sähkölaitteet palaneet ja kun eivät kerrasta uskoneet ostivat uudet ja nekin paloi. Varmaankin siis ihan todellinen tuo 420 V vaiheen ja nollan välillä.
Joo, kyllä. Nyt kun katsoin koko jutun läpi, kommentoin hätäisesti vaan tuon maukan viestin pohjalta.
 
On muutaman kerran muuntajien käyttöönotoissa tullut mittailtua reilua 420V.
Tuossa joskus vajaa kymmenen vuotta sitten ihmettelin kun useamman kerran sain tuota luokkaa eri muuntamoilta eräällä seutukunnalla, mutta katsoin että vielä standardin rajoissa mennään ja enkä alkanut enempää ihmettelemään, mutta sitten yks päivä tuli tilaus mennä säätämään erään teollisuuslaitoksen muuntajasta jännitettä vähän pienemmäksi kun olivat ihmetelleet kun oli alkanut kontaktorien keloja mennä ja mitanneet sitten että jännitettä vähän turhan paljon. Siinä yhteydessä mainitsin sitten verkkoyhtiön käyttökeskukselle että tällä tienoolla jännitteet ollut melko korkealla jo jonkin aikaa kaikkialla ja siinä sitten alkoi käyttis katsomaan logeja niin huomattiin että 20 kV jännite asemalla oli ja ollut turhan korkealla ja todettiin säätäjässä olevan jotain vikaa ja se korjaukseen.
 
Sähkölaitteet on kyllä erittäin huonosti suunniteltu jos eivät kestä edes 5% yli nimellisen jännitteen.

Edit. En lukenu ensin sitä artikkelia, kyllähän ne sitten paukkuu jos 420V normipistorasiaan tulee
 
Onkohan tuossa tehty kytkennät eri väristandardilla, kuin Suomessa on käytössä? Ei kai nollaviallakaan saa kovin helposti 420 V pistorasiaan. Pitää olla paha vinokuorma, että se toteutuisi. Pistorasiaan on varmaan kytketty 2 vaihetta.
Silloiin Tapanin myräkän jälkeen, kun lopulta tänne sähköjä saatiin about 10-11vrk myöhemmin, niin senjälkeen ilmeni vielä noita omituisuuksia, esim valot oli välillä kellertävät, välillä hyvinkin kirkkaat.
Pistorasioista mittailin silloin jännitteiksi jotain 135 - 285V, vaihteli se lukema välillä.
No, siitä jokunen päivä taas meni, niin lopulta sähköukot löysi nollavian, pääkeskukselta verkon suuntaan jostain tolppaväliltä 3-5, ilmalinja siis silloin oli.
Tuo n. 420V kyllä munkin mielestä viittaisi kahden vaiheen väliseen jännitteeseen.
 
Onkohan tuossa tehty kytkennät eri väristandardilla, kuin Suomessa on käytössä? Ei kai nollaviallakaan saa kovin helposti 420 V pistorasiaan. Pitää olla paha vinokuorma, että se toteutuisi. Pistorasiaan on varmaan kytketty 2 vaihetta.
No ihan artikkelin varassa minäkin olen, mutta näin olettaisin, että kaksi vaihetta valovirtatöpselissä. Ja jos ihmiset saaneet sähköiskuja ja viimeisimpänä sähkökeskus syttyi palamaan, niin kertoohan se jotain työn laadusta.
Taloyhtiön kannalta positiivinen asia, että sähköfirma, joka siis konkurssissa, oli pääurakoitsijan aliurskoitsija, niin saavat korvauksia.
Ja toki sekin ihan kiva juttu, että ketään ei kuollut.
 
Tuo 420 V kahden vaiheen väliltäkin on aikalailla yläkanttiin kuten Wicström ja Jiispee ylempänä kirjoitti. Siksi epäilen mielummin sitä nollavikaa, jolloin nollapiste muodostuu vaiheiden kuormituksen mukaan "keinotekoisesti" ja L-N välillä jännite voi pistorasiassa olla mitä vaan, jopa yli 600 V.

Toki voi olla että sama firma on vaikkapa toimittanut puistomuuntajan ja säätänyt sen persiilleen ja tuonut pistorasioille kaksi vaihetta.
 
Aloin miettiä tuota maksimijännitettä. Vaihesiirtohan on 120 astetta joka tapauksessa ja muuntajalta lähtee 400 v pääjännite.
Eli voiko jännite teoriassakaan olla enempi kuin 400V. Ja mikä on sen syntymekanismi, jos niin käy? Jos piirtää vektorikuvan tai jännitekäppyrät, niin siitä ei kyllä 400 V suurempaa lukemaa saa. Pitkillä siirtolinjoillahan kapasitanssi voi nostaa jännitettä, mutta sen suuruus lienee kuitenkin aika pientä, eikä sinänsä liity nollavikaan.
Eli jos muuntajalta lähtee 400 V, niin kulutuskohteessa se on maksimi.
 
Saattaa olla juu noinkin. 600V olen joskus kuullut, en tiedä todenperästä. En oo kouluja käynyt niin paljoa että osaisin tuon selittää, kun en asiaa itsekään täysin ymmärrä. Joskaan kohdallani se koulunkäyntikään ei tuota takaisi :virne:
 
Tai n. 565 V 400 V:n pääjännitteellä. Mutta mitattaessa yleismittarilla tms. mitataan tehollisarvoa. Toki jos tasasuunnataan, kuten vaikka tamujen välipiirissä, niin sitten puhutaan tuon huippuarvon suuruisista jännitteistä.
 