Mikäs tämän aiheutti?

rölli

Kähmy
Tämmönen tapaus tällä kertaa.
Liikaa kulutustako?
Johtijen liitoksen mielestäni ok.
sähö 1.webp
sähö 2.webp
 
Abl Sursum myöskin oikein hyvä töpselirasia. Nykyään vain hankala löytää paikoista, joissa kaikki on halpuutettu (kiinalaistettu).

Tällainen:

IMG_2491.webp
 
Ehkä 1.5mm2 johtimen kautta on koitettu syöttää pidempään yli 2kw tehoja, eikös tuon kokoisen piuhan jatkuva maksimi ole luokkaa 1600-1800w
1.5mm2 sallittu om kyllä16A, eli 3680W - eri määräykset kuin kiinteän asennuksen johdoilla.
Kyllähän tuolla virralla jo sitten lämpeneekin.
 
1.5mm2 sallittu om kyllä16A, eli 3680W - eri määräykset kuin kiinteän asennuksen johdoilla.
Kyllähän tuolla virralla jo sitten lämpeneekin.
Vävypojan 20 metrinen piuha auton lohko-sisätilalämppärille on aina kevättalvella tukevasti jään sisässä, kun lumihangessa sulattaa vedeksi aina hiukan lunta ja sitte se jäätyy siinen ympärille.
 
Musta kaapeli painuu jään sisälle kevättalvella, vaikka molemmat päät olisi irti.
Sen verran aurinko lämmittää jo mustaa kaapelia.
 
niinno jos roikkia ostelee niin itse suosin kyll 2.5mm2 poikkipinnalla tai no tullut yleensä tehtyä metritavarasta. Toki 2kpl 25 metrin kelaa löytyy ja ne on 1.5mm2, ylkeensä aika kevyttä käyttöä
 
Oon huomannut että pölynimurin joka on miele merkkinen niin johto lämpiää, johdossa on kyllä aika ohutta päälykuori, ei paksumpi oikein kelautuis rullalle.
 

Luo tili tai kirjaudu sisään kommentoidaksesi

Sinun täytyy olla jäsen voidaksesi jättää kommentin.

Luo käyttäjätili

Liity Konekansalaiseksi. Se on helppoa ja ilmaista! Rekisteröityneenä et näe mainoksia, voit käyttää hakua, näet alueita, joita nyt ovat piilossa...jne.

Kirjaudu sisään

Oletko jo Konekansan jäsen? Kirjaudu sisään tästä.

Takaisin
Ylös