hmm... asia vaivaa edelleen, mutta harmikseni kirjat jäi töihin.

Kyllä tuota koulussa laskettiin ja nimenomaan D-sulakkeelle. Muisti palaa siis pätkittäin. Se kaava on D1:sessä ja kerroin valitaan sen mukaan mikä sulakkeen nimellisvirta on.

SFS-käsikirjan kertoimet on siinä mielessä kuin suuntaa-antavat että ne tavallaan antaa tosiaan suunnan, mutta niillä ei voi laskea suoraan eli siinä mielessä se taulukko... Mutta on sille tosiaan kaavakin. Kertoimista pitää laskea sulakekoon mukainen kerroin ja hiukka johtaa kaavaakin. Tuota ei tole tosiaan SFS:ssä, mutta D1:ssä "johdettu" annetuista kaavoista.

Tuolla alkuperäinen sivunumero 133, pitää vielä kattoo onko samat sepustukset uudessa D1:sessä: https://blogit.gradia.fi/sahkonet/wp-content/uploads/sites/80/2015/11/D1-taulukkosivut_parempi.pdf

Eli kun D-sulake on haarukassa 10A...25A on kerroin 0.82 ja 16A / 0.82 = 19.512A
Tismalleen sama teksti löytyy D1-2022 painoksesta.
20240419_222415.webp20240419_222426.webp
 
Kysytään nyt kun täällä muutkin valvoo.
Onkohan kukaan löytänyt edullista paikkaa hankkia maadoitustarvikkeita?
Kuparikaapelia 16mm, maadoitussauvoja, pantoja, jne. Finnparttiasta näyttäisi löytyvän mitä tarvitsen, kannattaako muualta etsiä?
 
Kun tulevat tuota kuitua jossain kohtaa asentamaan, niin kadulta asuntoon reitti sivuaa tuon verstaan. Pälkähti mieleen, pitäisikö sinne kaivantoon heitää suojaputki jonka sisään katti6 kaapeli. sais tuonne verstaalle/talliin muutakin kun wlan yhteyden.
Kysymys kuuluu:
Mitä cat6 kaapelia, kelpaako Bilteman halpis tavara? https://www.biltema.fi/toimisto---t...elit/verkkokaapeli-cat-6-utp-100-m-2000060778
Ja molempiin päihin esim. tuollaiset pistorasiat? https://www.biltema.fi/toimisto---t...elit/verkkokaapeli-cat-6-utp-100-m-2000060778
Sitten vaan kuitumodeemin ja rasian väliin RJ45 verkkokaapeli, tallissa sama homma läppärin ja rasian väliin.

Onko tuossa suurin piirtein koko homma? Matkaa tulis ehkä 30m
 
Hyviä ehdotuksia yllä.

Sähköjeesuksella on hyväksi todettua supercattia metritavarana
https://www.finnparttia.fi/Category/Tietoverkkokaapelit
Varmasti jostain paikallisesta sähköfirmastakin saa kun kysyy.

Esimerkkinä liittimet jotka ei vaadi erikoistyökaluja eikä -taitoja.
https://www.finnparttia.fi/CAT6-UTP

Rasiat vielä, niin hyvä tulee. Samalla kaksi kaapelia, toinen vaikka varalle. Kustannus mitätön usein muuhun vaivaan nähden.
 
EI ammattiluokan liittmet oo tarvinnu työkaluja vuoskymmeniin, pienet sivarit on riittäny ja jos ei niitä oo ollu niin puukkokin riittää...

Taitaapi niitä krone tai muita erikoisempiakin kaluja vaativia olla markkinoilla. Mutta esim. tuota Lexcomin ym. liittimiä on kuitenkin ollut jo vaikka miten pitkään olemassa, ja nuo on helppoja tehdä.
 
No joo, Krone vaatii tökkelin mut Lexcomit on helppoja ja nopeita laitella.
Puoltoista vuotta olin firmassa jossa tehtiin verkkoja, hälyjä yms.
Paras yksittäinen kohde 600 parikaapelia....meitä oli kolme heppua tekemässä ja mittaamassa se, sähkärit oli vetäneet kaapelit kyllä.
Oli sitten jääny reilusti häntiä, tuli ristikytkentäkaapista pihalle. Joku rakennusinssi oli kompuroinu siinä ja käskeny pätkiä piuhat siten että oli kaapissa lattianrajassa päät.
No, asia siten OK, piuhoissa riittävästi mittaa, mutta ei oltu siiirretty piuhojen merkintöjä......oli ihan hiukka setvimistä....
 
Kiitoksia vastauksista. Laitetaan mietintään mitä hankitaan. Ilmeisesti menee vielä tovi, ennenkuin kuitumiehet saapuvat tälle tontille.
 
Oma mielipide on että laita joku 50mm sileällä sisäpinnalla oleva putki. Pystyy myöhemmin säätämään asennuksia tarvittaessa.
Vaikka tuollainen: https://www.puuilo.fi/rotomon-kaapelinsuojaputki-50mmx25m-sn8-taipuisa-keltainen
samaa mieltä, putki ei oo erityisen kallis versus kaivaminen kahteen kertaan. Ja tosiaan työkaluttomilla liittimillä, meinasin krone työkalunkin joku aika sitten ostaa, yhdellä talolla valojen ohjaukset tehty kronerimoissa joskin oli työkalu lainassa. Jos sitä kerta viiteen vuoteen tarvii niin enpä hommaa, valkkaa liittimet sen mukaan. Tainnut omissa räpellyksissä olla etupäässä keystone tyyppiä ja itse sitä suosisin, Schneiderin liitinlelut lie Lexcomia sitten. Että ehkä valkkaa ittelle kaluste yms sarjaan sopivan "standardin" ja noudattaa sitä siitä etiäppäin.

Jos pelkää ukkos(vaurioi)ta niin kömmelöitten väliin putkeen kuitu ja päihin meditaatiomuuntimet niin ei tule salsama kylään. Halvahkoa rompetta löytyy vaikka verkkiksestä siihen
 
Jos pelkää ukkos(vaurioi)ta niin kömmelöitten väliin putkeen kuitu ja päihin meditaatiomuuntimet niin ei tule salsama kylään. Halvahkoa rompetta löytyy vaikka verkkiksestä siihen
Tämä ei ole edes kallista kun vähän aikaa syynäilee tarjontaa.
 
Tämä ei ole edes kallista kun vähän aikaa syynäilee tarjontaa.

joo henkistä laiskuuttani nen nyt jaksanut hintoja katsoa mutta oon niitä joskus katellut, töihin tosin kenttäkuituja ostan niin ei ole halvimpia ja mediamuuntimet on industrial kategoriaa eli myös käyttöjännitteeksi pitää kelvata esim 24VDC jotern se rajaa seinäkuutioilla syötettyjä meditaatiomuuntajia poies vaikka olisivat kotikäyttöön erittäinkin passelia. Samoin päätös yksimuotokuidun käytöstä rajaa.

Periaatteessa joku talon ja tallin väli toimisi melkein mitä persekarvaa pitkin tahansa ja päihin jotkin DSL-modeemit, mutta toki ei välttämättä pääse gigabitti liikkumaan. Puhelinparin ylijännitesuojaus on myös simppelimpi mitä ethernetkaapelin.

Tuli mieleen jo historiaan jäänyt toteutus missä eräälle itäkairan nimeltämainitsemattomalle tutkimusasemalle eräs jo eläköitynyt kollega tosin Otaniemen DI rakensi ukkosta vuosikymmenet sietäneen DSL-linjan siten että tuli ylijännitesuojat molempiin päihin linjaa ja vielä erottamiseen oli tehty putkitelkkarin juovamuuntajista erostusmuuntajat sovituksineen. Ei ihan onnistu ehkä joka arduino-hemmolta tänäpänä eikä toki heidän sellaista tarvii osatakkaan:virnpeuk:
 
Ei nuo SFP/SFP+ yhteensopivat kytkimetkään ole kuluttajan saavuttamattomissa ja kuitumoduulit kun ostaa vaikka fs.com:lta, niin aika pikkurahalla pääsee. Mediamuuntimissa on aina se oma rasitteensa, että ovat erillisiä laitteita ja niissä ei välttämättä ole mitään hallintanäkymää. Joku halpa web-hallittava kytkin SFP/SFP+ porteilla osaa kertoa jo edes vähän miksi kuitu on nurin (ja pystyy kuljettamaan useampia verkkoja eri vlaneissa kohteiden välillä).

Kuitua saa ostettua halutussa mitassa halutuin speksein ja siten, että siinä on valmiiksi liittimet päissä. Ei tarvita mitään ammattilaista "kalliiden erikoistyökalujen" kanssa hitsaamaan ja päättämään kuituja.

Ja ehdottomasti tosiaan putki kun kaivaa. Voi myöhemmin tehdä tarvittavia muutoksia.

Kuparilla tekisin (ainakin semi-) kiinteän asennuksen siten, että käytössä on rasiat/paneeli, johon kytketään erillisin johdoin. On ehkä pieni lisäkustanne ja pieni lisätyö, mutta RJ45 uros-liitin on mekaanisesti lähes kertakäyttöinen, ja pelkästään jo liittimellisen kaapelin vetäminen asennuksen yhteydessä on riski. Nuo Lexcomin naarasliittimet on hyvää tavaraa ja käytännössä hyvilläkin mittareilla mitattuna tuottaa 100% lopputuloksen. Ainoat kytkennässä muistettavat asiat on ne, että johtojen kierteytystä avaa mahdollisimman vähän ja pyrkii siihen, että jokainen johdin on toisten kanssa saman mittainen.


Ja mitä noihin Krone-työkaluihin tulee, niin löytyy sitten ainakin kahta eri standardia tuon tyylin liittimistä. On aito Krone, mutta on myös joku (en muista enää nimeä) rinnakkainen saman tyylin standardi. Jos tällä jälkimmäiseen tehdyllä työkalulla kytkee piuhoja aitoon Kroneen, niin se levittää kontaktit ja kytkentä ei ole hyvä.
 
Jos tarviin "nettikaapelin" talon ja tallin väliin, mitä ehmettiä teen "hallintanäkymällä".

Lähinnä nuo jutut mistä mm työpaikan kytkinvaihdoista nyt tuli "defaulttina" ovat poikineet meille kyllä jo jokusen sata turhaa työtuntia kun kytkin ottaa het hiekkaa pilluun kun on joku sen mielestä oudosti liikennöivä laite linjoilla.. Mutta toki kaikki ajastaan lähtee pelaan..

Se kun nuo ei ole meidän hallinnassa pitää avata tiketti tukeen...no sen kaikki tietää koska homma palaa linjoille jos se putoaa perjantaina klo 15.

Ei vaan voi mitään, itse olen HYVIN allerginen tappiin vedetylle tietoturvaparanoijalle
 
Jos tarviin "nettikaapelin" talon ja tallin väliin, mitä ehmettiä teen "hallintanäkymällä".

Lähinnä nuo jutut mistä mm työpaikan kytkinvaihdoista nyt tuli "defaulttina" ovat poikineet meille kyllä jo jokusen sata turhaa työtuntia kun kytkin ottaa het hiekkaa pilluun kun on joku sen mielestä oudosti liikennöivä laite linjoilla.. Mutta toki kaikki ajastaan lähtee pelaan..

Se kun nuo ei ole meidän hallinnassa pitää avata tiketti tukeen...no sen kaikki tietää koska homma palaa linjoille jos se putoaa perjantaina klo 15.

Ei vaan voi mitään, itse olen HYVIN allerginen tappiin vedetylle tietoturvaparanoijalle

Isoin oma pointti tuossa kytkimien käyttämisessä kuitulinkkiin, joka kuitenkin päättyisi näihin kytkimiin, on se, että jos lähtötilanne on se, että molemmissa päissä linkkiä (ts. molemmissa rakennuksissa) on joka tapauksessa kytkin. Haluatko lisätä tähän yhtälöön kaksi täysin hallitsematonta/valvomatonta laitetta, jotka yleensä höystetään vielä ulkoisella (halvalla) virtalähteellä?

Eli haluatko kaksi laitetta, jotka sinulla jo muutenkin pakosta olisi, vai haluatko kaksi pakollista laitetta ja niiden lisäksi neljä itsenäisesti vikaantuvaa komponenttia?
 

Luo tili tai kirjaudu sisään kommentoidaksesi

Sinun täytyy olla jäsen voidaksesi jättää kommentin.

Luo käyttäjätili

Liity Konekansalaiseksi. Se on helppoa ja ilmaista! Rekisteröityneenä et näe mainoksia, voit käyttää hakua, näet alueita, joita nyt ovat piilossa...jne.

Kirjaudu sisään

Oletko jo Konekansan jäsen? Kirjaudu sisään tästä.

Takaisin
Ylös