Itsesäätyvän sulanapitokaapelin mitoitus

  • Viestiketjun aloittaja Viestiketjun aloittaja 1988
  • Aloituspäivämäärä Aloituspäivämäärä
Voishan se ollakin.
"Akkulämmitin täyttää pienjännitedirektiivin mukaiset vaatimukset, CE-sertifioitu.
Polar Akkulämmitin on ainoa akkulämmitin Suomessa mikä on myös patenttisuojattu.
Tuotteen otsikossa on mainittu kuluttajalain mukaisesti sen yhteensopivuus.
"

Tämmönenkin löytyy, jos on kivemman mallinen
 
Lambda-arvoλ) 0,063 W/m °C (lämmönjohtokyky)


Puhutaanko me tällaisesta lamda-arvosta matossa. Säiliön pohjan pinta-ala n. 1000cm2. Pohjan lisäksi säiliön kyljet eristäisin n.100 mm ylöspäin, eli se tila jossa neste 10l on. Tota mattoohan voi laittaa vaikka 3 kerrosta
 
Miksi sitten pohjois-suomken yrittäjät manaa pakkasessa hajonneita pumppuja, just oli uutinen jossain lehdessä.

No yrittäjät manaa kaikkea josta voi olla kustannuksia. En ole vielä yhdenkään kuullut sanovan mitään myönteistä mistään pakollisesta varusteesta mitä on tullut 60-luvun jälkeen. Osa vieläkin harmittelee sitäkin kun joutuu nykyään jäteöljyt kuskaamaan pois, ennen oli helppoa kun maahan vaan laski ja heitti suodattimet nuotioon...

Itse me vissiin noissa työajokeissa käytetään jotenkin väärin kun ei ole vielä mitään urealaitteita hajonnut tässä viiden vuoden aikana.
 
Tulipa tossa aatoksiin seikka sellainen, että mikä on minimi R-säde taivutukselle, tuollaisella 230v sulanapitokaapelilla ?
Että onko täysin kelvoton ajatus , edes moista suunnitella tuollaiseen kohteeseen ?
 

Lambda-arvoλ) 0,063 W/m °C (lämmönjohtokyky)


Puhutaanko me tällaisesta lamda-arvosta matossa. Säiliön pohjan pinta-ala n. 1000cm2. Pohjan lisäksi säiliön kyljet eristäisin n.100 mm ylöspäin, eli se tila jossa neste 10l on. Tota mattoohan voi laittaa vaikka 3 kerrosta
Kyselin asiaa botilta, Kolmella kerroksella, tuolla lambda arvolla, 0,2m² pinta-alalla ja 20c lämpötilaerolla lämpöhäviö 24w.
 
Istuu hunttailuissani ku nyrkki silimään tuo 24W…mikä sitte liekää tuo botti?!

Min. R kaapelilla on 25mm…taipuu!
 
Pluspackin, eli Konekansan lisäosan jolla mm tekoälyn saa käyttöönsä, voi hankkia täältä;
 
Istuu hunttailuissani ku nyrkki silimään tuo 24W…mikä sitte liekää tuo botti?!

Min. R kaapelilla on 25mm…taipuu!
Eli joku 75w teho voisi kai olla hyvä lähtökohta, eristeessä kun on aukkoja, ja nyt taisi olla yläpuoli eristämättä ja se lämpötilaerokin voi mennä yli 20c°

(Järkevänä en edelleenkään projektia pidä mutta mielipiteet on kuin kloaakit)
 
Olisko vastuullista asentaa tällainen?

Onko vastuullista asentaa ihan mikä vaan oma viritys?
 
Tiesihän se botti laskiessaan tuota häviötehoa lämpötilaeron ja eristeen vaikutuksen lämpöhäviöön? Toisaalta sillä eristeellä sinällään ei ole merkitystä laskelmassa vaan se uloimman pinnan lämpötila määrää sen lämpöhäviön, tietysti se eristys määrää sen ulkopinnan lämpötilan mutta se eriste voidaan jättää huomiotta laskelmissa koska pinnanlämpötila on määräävä tekijä.
 
Tiesihän se botti laskiessaan tuota häviötehoa lämpötilaeron ja eristeen vaikutuksen lämpöhäviöön? Toisaalta sillä eristeellä sinällään ei ole merkitystä laskelmassa vaan se uloimman pinnan lämpötila määrää sen lämpöhäviön, tietysti se eristys määrää sen ulkopinnan lämpötilan mutta se eriste voidaan jättää huomiotta laskelmissa koska pinnanlämpötila on määräävä tekijä.
Tässä kooste siitä mitä botti sanoi=
Lämpöhäviö voidaan laskea kaavalla:

\[ Q = \frac{k \cdot A \cdot \Delta T}{d} \]

missä
- \( Q \) on lämpöhäviö (Watti),
- \( k \) on materiaalin lämmönjohtavuus (W/m°C),
- \( A \) on pinta-ala (m²),
- \( \Delta T \) on lämpötilaero (°C),
- \( d \) on eristeen paksuus (m).

Lasketaan lämpöhäviö käyttämällä eristeen paksuutta 10,5 mm, joka on 0,0105 metriä. Käytämme aiempaa kaavaa:

\[
Q = \frac{k \cdot A \cdot \Delta T}{d}
\]

Missä:
- \( k = 0,063 \, \text{W/m°C} \)
- \( A = 0,2 \, \text{m}^2 \)
- \( \Delta T = 20 \, \text{°C} \)
- \( d = 0,0105 \, \text{m} \)

Sijoitetaan arvot kaavaan:

\[
Q = \frac{0,063 \cdot 0,2 \cdot 20}{0,0105}
\]

\[
Q = \frac{0,252}{0,0105}
\]

\[
Q = 24,00 \, \text{W}
\]

Lämpöhäviö on siis noin 24,00 wattia, kun eristeen paksuus on 10,5 mm.

Kyllä tossa ainakin oikeat asiat on tarjolla.
Mutta tuo botin ulosanti on ainakin mun silmiin yhtä hepreaa/vaikeasti ilmaistu.
 
Viimeksi muokattu:
Kyllä tuossa on laskettu lämpöhäviö kuten pitääkin mutta tosiaan laskukaavat melko hepreaa tuossa muodossa esitettynä.
 
Muistelen, että itsesäätyvän kaapelin teho, ilmoitetaan +10°c lämpötilassa. Kun lämpötila laskee, teho nousee. Eli mikä mahtaa olla tämän kaapelin teho nollassa?
Jos oikein muistan, niin Pistesarjojen myymän kaapelin, jonka nimellinen teho oli se 10w/m, maksimiteho oli n. 18w/m. Lämpötilaa jossa tuo 18w/m oli, en muista.
 
Eilen aamulla pakkasta -10°C. 6m, 10W/m=60W kaapeli kylmänä 335 ohmia. U2/R=158W (impetansseista ja palettitansseista ymmärtämättä mistää mittää). Kaapelin pistotulppa pistorasiassa/töpseli seinässä, kaapeli kusiputken kyljessä folioteipillä vuorattu 1100 ohmia==>48W (ulkona -5°C iltapäivä). Foliokäärmeen pinta ehkä 45°C kädellä kokeiltuna.
Onko tästä mitään apua kellekkään pöntön lämmittimen laskelmiin.

"Minä kyllä ongelman saan, mistä vain haluan!"
 
Q = \frac{k \cdot A \cdot \Delta T}{d}

Onneksi on nykyisin jo vara kysyä. Ku meillä koulussa oli vain -,+,/ ja x merkit, käykö niistä mikään tohon kaavaan?
(Enkä muuten piruile!)
 
OpenAI:n bottien tulostamien matematiikan kaavojen muotoilu on oletettavasti markdown-muotoista. Kun niiden antamia vastauksia lainataan ja postataan foorumille, niin tuo markdown näyttää kovin merkilliseltä. XenForo 3:ssa on mahdollisesti editori, joka muuntaa markdownilla kirjoitettuja tekstejä BBcode-muotoon. Miten tämä toimii tai ei toimi, nähdään joskus tulevaisuudessa.

 
OpenAI:n bottien tulostamien matematiikan kaavojen muotoilu on oletettavasti markdown-muotoista. Kun niiden antamia vastauksia lainataan ja postataan foorumille, niin tuo markdown näyttää kovin merkilliseltä. XenForo 3:ssa on mahdollisesti editori, joka muuntaa markdownilla kirjoitettuja tekstejä BBcode-muotoon. Miten tämä toimii tai ei toimi, nähdään joskus tulevaisuudessa.

Ei taida perus markdown-editori vielä riittää. Toi on LaTeX muotoilulla tuo kaava.

Q = (k × A × ΔT) / d
 
Joo, kiitos kaavasta! Kaikki mikä liittyy fysiikkaan ja tekniikkaan, jää mieleen ja kiinnostaa….jos vaan -osamaarässäni kapasiteetti riittää.

Kiinnostuneille: 6m:n kusiputken oman lämmityksen vastuksen perusteella teho on n. 70W (kusiputken ja suojaputken välissä). Miten sitä sitten ohjataan, anturi(t), aika/ajat, ym. kriteerit…..se on arvoitus, ainakin mulle. Tietäiskö joku?! Auto E213 220d. -25˚C pakkasjaksolla putkivuoto.

Olisko em. Nesteen kusesta tarkempaa tietoa…esim. lisäaineistus? Käsitys, että se on pelkästään urean ja veden sekoitus tietyllä %-seoksella.

Alla linkki asiaan liittyen ajatuksia johtamaan:



Ja asiaa sivuten opiksi: kaveri kiersi 2l kattilan ympärille 2m, 10W/m itsesäätyvää kaapelia koiralle vesikupiksi. Villa pohjaan ja sivuille. Kuppi ulkoilman lämpötilassa. Keli kun keli, vesi pesuveden lämpöistä. Kellokytkimellä katkotaan hienosäätö hienosäätö.
 

Luo tili tai kirjaudu sisään kommentoidaksesi