Tottakai uskon jos joku sanoo,mutta jos ei osallistu keskusteluun ja anna oikeaa tietoa on aika erikoinen juttu?
itse uskallan toki sanoa että en ole tehnyt sitä yötä enää pariinkymmeneen vuoteen ja se johtuu ihan terveydestä,ei ole enää mun hommia se,siksipä EN enää toisille tee kun komposiittia en ole koskaan tehnytkään ja säännötkin olen kysellyt toisilta, JA näköjään on s itten siinäkin joku mulle puhunu omiaan.
Eli siitä osan myös pyytää anteeksi jos itse sanoin tuolla kerran väärin JA joku asentaja on minulle väärin väittänyt,en tahdo riidellä mistään jos ne minulle on väärin kerrottu.
itse kerroin vain sen mitä voi tulla eteen kun asentaa/asennuttaa se tuskin on väärin kertoa mitä voi käydä...
 
Tuo 20sek tuskin toteutuisi, ilman kiertopumppua , tuolla kototilalla ...... Varaajalta kun putkea on keittiön hanalle n.80 metriä .....
Tarkennetaan senverran vielä, että kuuma vesi, kylmän veden linjaa ei esim keittiön hanalle ole kuin n.12-15m kun tulee asuintalon kellarissa olevalta säiliöltä, lämpimän käyttöveden syöttö tietty ensin kiertää ulkorakennuksessa, n.50m päässä olevan n.2.5m3 varaajan ( + 35kw puukattila ) käyttövesikierukan kautta, eli säiliöstä - hanaan matkaa se kiertää likimain 120-130metriä ensin ...... Ja kaivon RATKO - pumpulta painesäiliöllekkin on matkaa n.200m ...
 
Etsin kiivaasti lakia, asetusta tai muuta määräystä jossa kielletään asentamasta sulkua varoventtiilin ja vaikkapa lämminvesivaraajan väliin.
"D1 SUOMEN RAKENTAMISMÄÄRÄYSKOKOELMA
Kiinteistöjen vesi- ja viemärilaitteistot
Määräykset ja ohjeet 2007"
Ei pikaisesti vilkaistuna sisältänyt moista ohjetta. Wikipediassa taasen oli joku Tepi kirjoittanut, teollisuuskaliiperin laitteistojen kyseessä ollen, varoventtiilin suoraan asentamisesta. Jonka kyllä ymmärrän, 99C vesi on kuitenkin vielä eri asia kuin vaikkapa 200C höyry.
Googletus jatkuu kun jäi kiusaamaan...
 
Hakuun varoventtiilin asennus,alkaa lukemaan asioita:varoventtiliä ei saa koskaan tulpata tai asentaa kaivoveteen että se voi jumittua ei saisi olla yli 2m pidempi poistoputki jne jne. tämmöistä siellä lukeetulppaus tarkoittaa sitten aivan samaa kuin että sulku väliin,silloinhan varo EI toimi.
Ainakin tuo löytyi heti ekalta sivulta aivan ensimmäisenä kun katoin,että en omia kertoile ja tuo kyllä tulis jo kaikkien tietää ilman mitään nettejäkin,JA koskee myös paineilmaa ja muitakin paineastioita
 
1047/2017
Ympäristöministeriön asetus
rakennusten vesi- ja viemärilaitteistoista

6 §
Veden lämpötila
Kylmävesijohdon on oltava suunniteltu ja asennettu siten, että kylmävesilaitteistossa olevan veden lämpötila saa olla enintään 20 celsiusastetta. Vähintään kahdeksan tunnin käyttämättömän jakson jälkeen veden lämpötila saa olla enintään 24 celsiusastetta.

Lämminvesilaitteistossa olevan veden lämpötilan on oltava vähintään 55 celsiusastetta ja sitä on saatava lämminvesikalusteesta 20 sekunnin kuluessa. Lämminvesilaitteistosta saatavan veden lämpötila saa olla korkeintaan 65 celsiusastetta.

Vesilaitteiston on oltava sellainen, että haitallinen veden ristiinvirtaus lämminvesijohdosta kylmävesijohtoon tai päinvastoin estyy.

8 §
Lämpimän käyttöveden kiertojohto
Uuden rakennuksen lämpimän käyttöveden kiertojohdossa ei saa olla lämmönluovuttimia eikä lattialämmitystä.

Korjaus- ja muutostyössä lämpimän käyttöveden kiertojohtoon liitetyt lämmönluovuttimet voidaan uusia siten, että asennettavien lämmönluovuttimien lämmönluovutusteho on enintään 200 wattia huonetilaa kohti. Lämmintä käyttövettä ei kuitenkaan saa käyttää lattialämmitykseen.

17 §
Vesilaitteiston sulku- ja varolaitteet
Vesilaitteistossa on oltava sulkemismahdollisuudet siten, että laitteistoa on helppo käyttää, huoltaa ja korjata.

Sulkuventtiileiden on sijaittava:

1) talokohtaisesti

2) huoneistokohtaisesti

3) pystyjakojohdoissa

4) jakojohtoihin asennettujen laitteiden molemmin puolin

5) ennen laitetta tai kalustetta, joka on liitetty kytkentäjohtoon

6) vesimittareiden molemmin puolin.

Lämpimän käyttöveden laitteistossa on oltava varolaite ylipaineen estämiseksi.
 
Paineastialait, asetukset jne ei koskene asuinkiinteistön vesijårjestelmää. Muutoinhan olisi määräaikaistarkastukset jne?

Vahvaa mutua. Selvitän asian.
 
Niin ...... Pitäis joskus kyllä tehdä 40v koeponnistus tolle pajan paineilmapytylle ( muistaakseni tarkistusleima olis jokin -68 ?? ) .....
Juu, vedellä... ei ilmalla... Kuulemma vielä lämpimällä vedellä olis parempi, mutta ei kiehuvalla.
 
Niin kummallista kun ei se toinen ammattimies ole mitään nytkään kommentoinu eikös vaan?
vai joko on tiedot unohtunu vuosien saatossa, ja aivan varmasti pitää varoventtilit paineastioissa olla,sen jos pois jättää/tulppaa ja onnettomuus sattuu saattaapi olla häkki seuraava asumus jos voi joku todistaa kuka on aiheuttanu jonkun räjähdyksen ja siitä johtuvan vaikkapa kuoleman tapauksen,aivan sama voi käydä omissa sähköasennuksissa jos joku kuolee,se kuka kiinteistön omistaa on myös vastuussa siitä ja siellä tapahtuvista asioista.
Että miettiä kannattaa ja ottaa selko jos itte tekee vaikka ei saiskaan
 
Juu, vedellä... ei ilmalla... Kuulemma vielä lämpimällä vedellä olis parempi, mutta ei kiehuvalla.
Juu vedellä tietty ....... Trykipumppua vaan ei itellä ole ..... Vanha junan jarrupainesäiliö, ja tyyppikilvessä "40bar" ..... LVI-alan koulutus ittelläkin on .... tosin siittä on jo aikaa, kun niitä hommia olen tehnyt ....
 
Niin kummallista kun ei se toinen ammattimies ole mitään nytkään kommentoinu eikös vaan?
vai joko on tiedot unohtunu vuosien saatossa, ja aivan varmasti pitää varoventtilit paineastioissa olla,sen jos pois jättää/tulppaa ja onnettomuus sattuu saattaapi olla häkki seuraava asumus jos voi joku todistaa kuka on aiheuttanu jonkun räjähdyksen ja siitä johtuvan vaikkapa kuoleman tapauksen,aivan sama voi käydä omissa sähköasennuksissa jos joku kuolee,se kuka kiinteistön omistaa on myös vastuussa siitä ja siellä tapahtuvista asioista.
Että miettiä kannattaa ja ottaa selko jos itte tekee vaikka ei saiskaan

Se nyt vaan on niin, että suurena totuutena kun asioita julistaa niin pitää pystyä vastaamaan huutoonsa. Toistaiseksi en ole löytänyt lakia, asetusta tai muuta määräystä joka kieltäisi asentamasta sulkua ennen varoventtiiliä asuinkiinteistön vesijärjestelmään. Sanoohan sen järkikin ettei siihen sulkuun nyt välttämättä kannata kahvaa jättää paikalleen.

Samoin en nyt äkkiseltään muista missä olisi kielletty asuinkiinteistön vesi ja viemärijärjestelmän rakentamista itse. Kunhan on vaan tehty rakennusmääräyskokoelman ja Ympäristöministeriön asetusten mukaisesti. Noin niinkuin faktapohjalta jos mennään, perusteluineen.
 
Niin. Haluisin kanssa nähdä usein sanotuista "LAKI SANOO" väitteistä, viitteet ( linkit ) niihin laki tai asetusteksteihin ....
 
Itse monesti käytän 'käsittääkseni' tms. sanoja näissä tapauksissa, missä oma käsitys on vahva, mutta ei ole kuitenkaan faktoja näyttää.
 
Ariterm kattiloiden asennus ohjeessa ainakin kirjoitetaan, "
Varoventtiilin asennus Venttiilin tulee olla CE-merkitty ja maksimi avautumispaine 1,5 bar, minimi koko DN 15. Varoventtiili tulee valita laiteyhdistelmän korkeimman paineluokan mukaan. Venttiilin ja kattilan väliin ei saa asentaa laitetta jolla yhteys voidaan sulkea."
Tämähän ei ole lakitekstiä.
http://www.taloon.info/pdf/Ariterm_ohje.pdf
 
Itse monesti käytän 'käsittääkseni' tms. sanoja näissä tapauksissa, missä oma käsitys on vahva, mutta ei ole kuitenkaan faktoja näyttää.
Huomattavan vastuuvapauslausekkeen sisältää jo tuollainen sanamuoto, verrattuna useasti mainittuun, jyrkkään "LAKI SANOO / KIELTÄÄ" tai "ASETUKSISSA ON" tapaan ,ilman että näihin on on sitten todellista vahvistuslinkkiä mihinkään realistiseen lakitekstin kohtaan , tai asetutuspykälään tms muuhunkaan , jokaisen tarkistettavissa olevaan virallisen tahon informaatiolähteeseen ....
 