Pienet sähköön liittyvät kysymykset.

  • Viestiketjun aloittaja Viestiketjun aloittaja Mika 82
  • Aloituspäivämäärä Aloituspäivämäärä
Minkälainen johto pitää olla, jos on ilmakaapelina parikymmentä metriä pihalla rakennuksesta toiseen. Riittää 1 vaihe ja muutama ampeeri. Pelkälle valaistukselle tulis.
 
Minkälainen johto pitää olla, jos on ilmakaapelina parikymmentä metriä pihalla rakennuksesta toiseen. Riittää 1 vaihe ja muutama ampeeri. Pelkälle valaistukselle tulis.

Uudet ilmajohdot sitten alkaa tolpasta ja päättyy tolppaan. Edes retromielessä tai vanhaa uudistettaessa ilmajohdon osilta, ei ole optio korvata uudella ilmajohdolla seinään, vaikka se tyyliin sopisi tai kuuluisi.

Vastaus kuitenkin alkuperäiseen kysymykseen on melko selkeä: AMKA.
 
Uudet ilmajohdot sitten alkaa tolpasta ja päättyy tolppaan. Edes retromielessä tai vanhaa uudistettaessa ilmajohdon osilta, ei ole optio korvata uudella ilmajohdolla seinään, vaikka se tyyliin sopisi tai kuuluisi.

Vastaus kuitenkin alkuperäiseen kysymykseen on melko selkeä: AMKA.
Kun ei viitsisi alkaa kallioon ampumaan 80 cm syvää uraa maakaapelillekaan niin pakko on seinästä lähteä.
 
Kun ei viitsisi alkaa kallioon ampumaan 80 cm syvää uraa maakaapelillekaan niin pakko on seinästä lähteä.

Suojakuoreen kallion päälle.

Tai sitten jollain tavalla "oma tupa, oma lupa" järjestelyin ja siis kaverin puolestahan tuossa edellä kyselit...
 
Suojakuoreen kallion päälle.

Tai sitten jollain tavalla "oma tupa, oma lupa" järjestelyin ja siis kaverin puolestahan tuossa edellä kyselit...
Jos tolppa tuodaan vaikka 1 m päähän talosta, niin ei oikein järkevältä kuulosta viedä maan kautta pinta-asennuksena, kun vois suoraan seinältä nostaa tolppaan.
 
Jos tolppa tuodaan vaikka 1 m päähän talosta, niin ei oikein järkevältä kuulosta viedä maan kautta pinta-asennuksena, kun vois suoraan seinältä nostaa tolppaan.

Isoin ajuri tuossa pykälässä on käsittääkseni ollut ukkosturvallisuus. Tuollaisen AMKA:n sisältämä metallinen melko järeä kannatusvaijeri päättyy puuseinään ja ukkonen kun sopivasti osuu tai indusoituu niin se on torpalle morjens. Tolpassa ainoa tolkun suunta on maa.
 
Isoin ajuri tuossa pykälässä on käsittääkseni ollut ukkosturvallisuus. Tuollaisen AMKA:n sisältämä metallinen melko järeä kannatusvaijeri päättyy puuseinään ja ukkonen kun sopivasti osuu tai indusoituu niin se on torpalle morjens. Tolpassa ainoa tolkun suunta on maa.
Osaa se salami mennä myös maakaapelia pitkin ......
Kuten foorumilla on aiemmin esimerkkiä joltain taholta kerrottu .....
 
Osaa se salami mennä myös maakaapelia pitkin ......
Kuten foorumilla on aiemmin esimerkkiä joltain taholta kerrottu .....

Ei nyt ollutkaan kyse siitä, vaan siitä miksi uudet seinään päättyvät ilmajohdot ovat kielletty.

Itsekin tiedän tapauksia. Ja itselläni on vähän sulakeryhmästä riippeun 1-3 eri tason ukkossuojausta tässä talossa vaikka piuha tuleekin maata pitkin viimeiset 20m.
 
No kun ei mökin paskahuussin valaistukseen ihan.älyttömästi viittis panostaa.
Pari kolme ylipitkää heinäseivästä nurmelle pystyyn ja siihen jokin mahdollisimman halvan pilipalimätänetin 25 - 50m kaapelikelan 3x1.5 piuhaa roikkuun, vaikka 2.5" nauloista taiteltuihin koukkuihin ....
 
No kun ei mökin paskahuussin valaistukseen ihan.älyttömästi viittis panostaa.

Miten ois joku pienjännitejärjestelmä? Lupia kun ei tarvi, niin siitä tulee juuri halutun kaltainen.

Itellä on esim. chilien vesiviljelypumpuille +24Vdc ja se menee terassin seinän päädystä parin millimetrin vaijerin varassa 2x1.5mm^2 tuplaeristettynä kaiutinkaapelina kasvitelineenä olevan lasten keinun runkoon. Päädyt on jossain parin metrin korkeudessa ja tuosta mahtuu hyvin ali. Keinun päädyssä vaijeri tulee solmittua putkien ympäri, joten se ei ole mitenkään pingotettu tähän väliin (kerätään talveksi terassille suojaan kun muutkin kasvatuslelut kerätään pois).

Erinäistä valaisintavaraa löytyy ihan hyvin noihin +12Vdc ja +24Vdc juttuihin vene-, asuntoauto-, aurinkosähkö- ja rekkasektoreilta eri myymälöistä. Lähtöpäähän sitten joku riittävä virtalähde ja mieluusti sulake. Siihen vaikka joku pieni akku kylkeen, niin ei sähkökatkotkaan niin haittaa täysistuntoa.
 
Pem putkeen kaapeli sisälle ja putki maahan.

Ot naapurissa aikoinaan meni teräslanka kahden rakennuksen välillä, se kannatti mmj:tä...
 
Ot naapurissa aikoinaan meni teräslanka kahden rakennuksen välillä, se kannatti mmj:tä...

Samanlainen viritys anoppilassa ja toinen hieno ilmakaapeli menee vanhaan navettaan, seinästä seinään. Siinä on kannatinlanka johon on sidottu semmosta kangas päällysteistä piettyä(?) kaapelia. Joku varmaan tunnistaa mitä tuo kaapeli on virallisesti. Se on 3x20A sulakkeiden takana ja aina pitemmän vesisateen jälkeen on yks tai kaks sulaketta pimeenä. Oon sanonu että tuo kaapeli polttaa vielä talon, joka toki olis kaikkien etu. Mutta eihän tuo vävyn vetkales mitään tiedä. Joten näillä mennään. :homer:
 
Jos vanhemmasta rakennuksesta on kysymys, niin tarvitseeko kaapelinripustusvuotta tietää (kertoa), jos joku kysyy? AMKA vain seinästä toiseen, jos maakaapeli on liian vaikea.
 
Lainaus vanhemmasta stndardin versiosta -en muista että olis muuttunut:
"
Ilmajohdon saa päättää seinään vain muuntamoissa ja rakennuksissa, joiden sähkönsyöttö maakaapelilla ei ole mahdollista
esim. maaperän kallioisuuden takia...
"

Eli jos kalliota niin AMKA peraatteessa sallittu
Uskoisin että kieltoon pääosin syynä se että esim. AMKA ei ole kuin käyttöeristetty eli sitä ei saa kosketellakkaan, mutta talojen seinillä tulee tilanteita että kosketuksia voi tulla esim. maalaamiset ja muut remontit...

-Niin ja mitä minä ymmärrän niin tuo koskee AMKA-tyyppisiä ilmajohtoja eikä esim MMJK:a
https://www.finnparttia.fi/MMJK-5x25-S
 
Lainaus vanhemmasta stndardin versiosta -en muista että olis muuttunut:
"
Ilmajohdon saa päättää seinään vain muuntamoissa ja rakennuksissa, joiden sähkönsyöttö maakaapelilla ei ole mahdollista
esim. maaperän kallioisuuden takia...
"

Eli jos kalliota niin AMKA peraatteessa sallittu
Uskoisin että kieltoon pääosin syynä se että esim. AMKA ei ole kuin käyttöeristetty eli sitä ei saa kosketellakkaan, mutta talojen seinillä tulee tilanteita että kosketuksia voi tulla esim. maalaamiset ja muut remontit...

-Niin ja mitä minä ymmärrän niin tuo koskee AMKA-tyyppisiä ilmajohtoja eikä esim MMJK:a
https://www.finnparttia.fi/MMJK-5x25-S
Nyt aletaan olla sillä alueella, mitä hain. Ajattelin, että jotain muutakin ilmakaapelia kuin amka on olemassa.
 