Heylo K20 polttoöljylämmittimen elvytysyritys

Viestiketju:
Heylo K20 polttoöljylämmittimen elvytysyritys

Ensmäinen versio.

20190206_201137.jpg
 
Doodii. Pumppu kasattu ja päädytty ihmettelemään, miksi polttoaine ei tule suuttimelle asti. Painemittari pumpun kyljessä näytti jotain 8-10 bar lukemia ja paluulinjasta tuli löpöä takaisin tankkiin. Otin putken auki sähköventtiilin etupuolelta ja niinhän sitä polttista alkoi virrata putken alle asetettuun kuppiin
Paljonkoon tuon pumpun paineen kuuluisi olla, kun lähtevä putki on kuvan tavalla auki? Putki tukossa mittarin näyttämä oli siis 8-10 bar, putki kuvan mukaisesti auki 2bar.

20190209_145805.jpg






Katse kohdistui sähköventtiiliin ja niinpä lahtasin sen suorin tein.
20190209_145721.jpg

Mekaniikka näyttäisi olevan ookoo, reiät on auki.
Kelan käämitys ei ainakaan ole poikki. Yleismittari näytti jotain 1.35 ohmin lukemia. Kela on 220V 9W. Käsitänkö oikein että toimiakseen oikein, pitäisi kelalle tulla osimoilleen 220V? Sen mitä yleismittarin näytöstä lukemia kerkesin katella, jäi aika paljo vajaaksi, alta satasen lukemia.
Joku siinä nyt vaimaltaa että tuo sähkövena ei avaudu.
 
Kyllä siihen pitäs täys jännite tulla. Koeta tuupata siihen suoraan, vaikka pistotulpan kautta sähköä, pistän napsahtaa kun toimii.
Onko laitoksessa joku rele tai kontaktori jonka läpi sähkö tulee? Niitten kärjet saattaa olla hapettuneet ja sinne jää osa jännitteestä.
 
Eikös se relepaketti ole siinä missä on se kuittausnappikin?
 
Eikös se relepaketti ole siinä missä on se kuittausnappikin?
Joo, sen kerkesin jo katsoa, jotta mihin johto menee. Menee juurikin kuittausnapilliseen boxiin. Boxin kanta on moninapainen kuin putkiradion putki ja boxi lähtee kannasta keskiruuvin irroituksen jälkeen kohtisuoraan vetämällä. Oli äkkipäätään katsoen sellainen konstruktio että kaikessa hiljaisuudessa panin takaisin kiinni.
Tuota vetokelan suorasyöttöä voisi ehkä kokeilla. Mitä riskejä siihen iittyy, jos jätetetään perusjutut eli "sähkö on vaarallista" pois? Tämän viimemainitun olen jollaintapaa puolessa vuosisadassa jo sisäistänyt. Kela kypsyy tmv?
 
Jos se kela on tehty 240 jännitteelle niin se mihinkään kypsy koska sillä toimimaan tarkoitettu.
Voi tietysti olla että vetojännite on isompi ja pitojännite pienempi, joten tee koejohto vanhasta lampunjohdosta, eli katkaisija siinä koestuspiuhassa jolloin saa nopean napsun sinne kelalle....
 
No nii. Yövalon johto kytkimineen sai uuden viran sähkövenan ohjeistajana.
Kuten ennakko-oletus oli, venttiili keloineen toimii oikeinkin hyvin, kunhan vain elektrisiteettiä on riittävästi.
Venttiilin suorakytkennällä polttimen saa palamaan muutamia aikoja, mutta sitten joku toiminto sammuttaa kamppeen. Palotapahtuma on " epäpätevä", mutta palo kuitenkin. Olisiko valovastus, mikä sammuttaa? Mitattavissa oleva kampe?

Ja tuon sähkökelan ohjausjännite häviää johonkin. Johdot mittasin, eli kelalta relekannalle ovat kunnossa.
 
Viimeksi muokattu:
Jos on olemassa, niin en ole vielä löytänyt. Kuittausnapissa voisi ehkä olla jos on. Muualla ei valoja ole.
Kuittausnapin painamisen jälkeen pöhisee aikansa ja sammuu.
 
Valosilmä sökö/paskanen, veikkaan.
 
Turhan paljon vikoja, että olisi aikoinaan käytöstä hylätty. Oisko joku rempparane jo rassannut edellisessä elämässä rikki...

Huijaa valosilmää taskulampulla.
 
Valovastuksen voi mitata - jos tossa on ihan tavallinen ldr. Ihan pimeässä resistanssi pitäisi olla megaohmi tai enempi. Kirkkaassa valossa alle 100 ohmia.
 
Turhan paljon vikoja, että olisi aikoinaan käytöstä hylätty. Oisko joku rempparane jo rassannut edellisessä elämässä rikki...

Huijaa valosilmää taskulampulla.
Ei tämä ihan taida olla "viime käytön jäljiltä" käynnistys. Joku taho on ronkkinut päätellen jo sen paineventtiilin osapuutteesta.
Mutta pikkuhiljaa hahmottuu. Pikkuhiljaa..
Valovastuksen tarkempi silmittely johti, jos ei täydelliseen, niin kenties osittaiseen läpimurtoon.
Johdot kuoriltaan ainakin murtuneet ja kun senkin otti huomioon, että vastusarvo muuttui johtoa vääntelemällä, niin johto oli otettava tiukasti omiin käsiin.
Toinen johdin tuli kevyesti vetämällä vastuksen sisältä kolostaan, eli kiinnitysruuvi oli jokseenkin kokonaan irti.
Otin pätkän imurin virtajohtoa ja virittelin siitä uuden virtayhteyden.
Nyt ainakin mittauksen perusteella vörkkii.

20190210_131910.jpg 20190210_132918.jpg 20190210_132123.jpg
 
Takaisin
Ylös