Akkuvaravoimaprojektit, 12V/-48V/UPS/etc

Löyty sopiva otsikko niin jatketaas tähän. Nyt kun kansaa pelotellaan sähkökatkoilla ja atomimiilusta ei näy kalua tulevan ni oli aika ryhtyä varautumistoimiin. Pitkän jahkailun ja kuukkettelyn jälkeen homma lähti taas vähän lapasesta ku tilasin lopulta Victronin invertteri-laturi yhdistelmän. Parin satasen halvimmat siniaaltoinvertterit oli monesta paikkaa loppu ja sitten tällaisella laturi ominaisuudella varustetussa hyppäsi kinukeissakin hinta kolmeen neljään sataan ni ero ei ollu enää suuri. Tää oli tarjouksessa 569€. Jatkuvaa tehoa 700W ja lataa akkuakin ihan rivakasti 35A.

Tarkotus asentaa tämä pannuhuoneeseen ja syöttää sen kautta pysyvästi sähkö puukattilalle ja varaaja latauspumpulle. Tää painaa verkkovirtaa läpi ja sitten jos sähköt katkee heittää akkukäytölle lennosta ja takas sitten ku sähköt palaa. Kylminä pakkasaamuina tulee monesti lyötyä pannuun tulet töihin lähtiessä ni ikävä jos pumput sammuu kun ei kukaan oo vahtimassa. Kötöstelin kamppeet vanerin lisulle ni helppo heittää koko paketti pannarin kiviseinälle.
IMG_20221129_205223_4.webp

IMG_20221129_205931_4.webp


Vaikutti toimivan nopealla kokeilulla. Tuossa laitteessa olis liitos maadotusjohdolle, mitäs siihen olis järkevää kytkeä? Tuonko pannuhuoneen ryhmäkeskukselta ohuen Kevin maakiskolta vai parempi varmaan pitää tää ihan irti kiintosähvöistä ja pihalle sokkelin juureen joku oma seiväskanki ja siitä maadotuskupari?
IMG_20221129_190815_4.webp


Ajatus oli myös että tätä laitetta kärsii varmaan syöttää vähän huonommallakin akrekaatilla ja tää pesis sähkön vähä sivistyneemmäksi? Inputille oli arvot 180-265VAC ja 45-65hz ni kai sille kelpaa huonommankin agrin sähkö? Pannuhuone on ulkorakennuksessa ja sieltä menee taloon pari ylimäärästä maakaapelia ni saa samalla taloon laittaa yhen pistorasian minkä saa varavoima perään helposti. Eihän tuosta kummosta tehoa talolle riitä mutta kesällä varmaan pelaa pakastin ja talvella joku lamppu, se riittää jo pitkälle.
 
Apc:n 2200va:n ja 900va:n online upsit löytyy kämpästä. Niiden takana tv, mediacentteri, vahvistin, subi, tietokone, 3d tulostin, waimon työkone, kaikki monitorit jne..
 
Tänään tuli pannua lämmittäessä koeajettua akkukäyttöä. Ei nyt ollu mitään kunnon akkua, joku vanha 55ah autonakku, tunnin verran jakso ehkä pyöriä, unohtuu puolekstoista tunniksi kurkata tilannetta ni pelithän oli jo seis ku akkujännite kyykänny. Pannu ottaa 77W ja kiertopumppu olikin reilun kokoinen 92W kakkosteholla, vähän hyötysuhdetta invertterille niin akusta otetaan noin 15-16A jos nyt oikein laskin. Eli jos laittas 100Ah terveen akun mitä kärsis puoleen väliin purkaa ni reilu kolme tuntia pitäs vehkeet rokata? Mielummin tietty vähän isompi mutta kalliita ovat. Exide 100Ah oli nyt Motonetin kanta-asiakastarjouksessa 129€. Voi nostaa kesäksi kaivuriin ku ei siinäkään ole ku joku vanha henkilöautonakku.
IMG_20221130_194041.webp
 
Mun UPSin akkutoimitus on nyt hiukan hämärä..
upload_2022-12-2_0-21-27.webp

Seurannasta saa kuvan kuin tuo olis jo 3. kertaa Saksassa?
 
Viimeksi muokattu:
Ikiliikkuja on melkein keksitty taas uudelleen ......
Tällä kertaa tosin vaan muualla kuin Suomessa ......
 
Nyt on ainaki yritetty maadotusasioita hoitaa, nuijin metrisen sinkityn kulmaraudan sokkelin juureen, hyvin solahti saveen, tässä ei oo ku vähän lohkokiviä ja puuparrut betonisokkelin alla, sitten savea. Raudasta 25 neliön kupari invertteriin.
IMG_20221203_125803.webp


Akku-ässälle ei voi asiakaspalvelusta pisteitä antaa ku eivät viikon aikana jouda sähköpostiin vastaamaan. Sähköliittimestä puuttu kansiosa ni jännitteiset ruuvinkannat näkyvillä ja vedonpoisto puuttuu nyt. Pitää koittaa soittaa ens viikolla. Ennen tilausta vielä soitin ja kysyin että onhan paketissa liittimet mukana ettei oo mitään lisätarvikkeina tilattavia...
IMG_20221203_130635_2.webp
 
Varavoimailuharjotukset jatku vielä iltapuhteena, tuo huutokaupasta jääny agri alko käymään siivosti ku laitto uuden kaasarin. Vaatii jostain syystä vähän kuormaa että herää, esim 500w halogeenilamppu päälle ni sit pelaa pienemmätkin koneet. Mutta nyt oli kyllä pettymys että toi Victronin sähköseparaattori on sittenkin niin ronkeli että ei lähe käymään tän agrikaatin sähköllä. 750w porakone pyöri iloisesti roikan päästä mutta vihtorille ei kelvannut, jatko vaan akkukäytöllä eikä heittänyt verkkosyöttöä päälle vaikka jytyä olis roikassa. Mikä tässä nyt mättää? Voiko olla hertsit niin mettässä että ei kelpaa? Jännitealue mikä pitäs kelvata on kuitenki manuaalin mukaan 180-265VAC ja agrin max kierroksia säätelin halogeenilamppu kirkkauden perusteella niin että oltiin varmaan kummassakin ääripäässä.
IMG_20221203_205033_4.webp
 
Pieni pohjakuorma on genikselle hyväksi.
Mulla kans UPSin akut näkyy päässeen Alankomaista Turkuun, että eiköhän ne ensiviikolla..
 
Varavoimailuharjotukset jatku vielä iltapuhteena, tuo huutokaupasta jääny agri alko käymään siivosti ku laitto uuden kaasarin. Vaatii jostain syystä vähän kuormaa että herää, esim 500w halogeenilamppu päälle ni sit pelaa pienemmätkin koneet. Mutta nyt oli kyllä pettymys että toi Victronin sähköseparaattori on sittenkin niin ronkeli että ei lähe käymään tän agrikaatin sähköllä. 750w porakone pyöri iloisesti roikan päästä mutta vihtorille ei kelvannut, jatko vaan akkukäytöllä eikä heittänyt verkkosyöttöä päälle vaikka jytyä olis roikassa. Mikä tässä nyt mättää? Voiko olla hertsit niin mettässä että ei kelpaa? Jännitealue mikä pitäs kelvata on kuitenki manuaalin mukaan 180-265VAC ja agrin max kierroksia säätelin halogeenilamppu kirkkauden perusteella niin että oltiin varmaan kummassakin ääripäässä.Näytä liitetiedosto 106487
Tuossa näytti nopealla vilkaisulla olevan jotain asiaan liittyvää: https://www.victronenergy.com/live/multiplus_faq
 
Tänks, luulen että homma selviää, nyt pitäs ladata läppärille joku Vihtorin ohjelma, ettiä joku piuha koneiden väliin ja täpätä pois UPS täppi, eli sallia pieni röpeltäminen ja räpsy sähvön teossa kun heittää akulta agrille tai toisinpäin. Eipä näistäkään missään suomeksi lukenut ku esitteitä selasi. Menee kyllä vähän liian dikidiki jutuiks jos tarvii jo läppäriä puulämmityksen virittelyyn:pckele:
 
Jos jollain pyörii jouten 120VDC 19" räkkiasenteinen upsin akkukabinetti, mielellään Powerware/Eaton ni saa kaupata mulle, olis luultavammin käyttöä..
 
Pieni pohjakuorma on genikselle hyväksi.
Mulla kans UPSin akut näkyy päässeen Alankomaista Turkuun, että eiköhän ne ensiviikolla..

tuosta tuli mieleen, että jos pohjakuorma on nshukkaa niin voisi virtareleellä seurata hyötykuormaa ja kun se on riittävä niin rele pudottaa pohjakuorman pois
 
tuosta tuli mieleen, että jos pohjakuorma on nshukkaa niin voisi virtareleellä seurata hyötykuormaa ja kun se on riittävä niin rele pudottaa pohjakuorman pois

Ehtiikö reagoimaan riittävän nopeasti? Tulee äkkiä kaksinkertainen ongelma humpaamisesta.
 
Nyt sain pannuhuoneen varavoimasysteemiin oikeet akut, 2kpl 150Ah pattereita. Vaikuttaa terveiltä ku olleet muutaman viikon pihalla purettuna isommasta setistä ja mittari näytti tasan saman jännitteen molemmille. Sitä aloin miettimään että arvaako nämä vaan heittää pannuhuoneen nurkkaan vai jysähtääkö koko koppi. Eihän näissä ole kun ylläpitolataus päällä eli ei pitäs hirveesti höyryjä syntyä ja toisaalta silloin kun pannu on tulilla niin ilmakin vaihtuu kopissa aika hyvin. Vaihtoehtona on sijottaa seinän ulkopuolelle pakkaseen. Onko se pakkanen välttämättä pahempi kun liki 40 asteen lämpö ?
IMG_20231117_154928_1.webp
 
Juu noi monet upsijärjestelmät on "vasta katkosta akuille" tyyppiä joka ei ihan jokapaikkaan sovellu. Onlinet on moninkertaisesta virrankäsittelystä ja niiden aiheuttamasta hukasta huolimatta parempia kun tarvitaan oikeasti katkotonta virransyöttöä. Samalla ne suojaavat yli- ja alijännitepiikeiltä, koska kaikki sähkö ajetaan muunnoksen läpi. Itse huomasimme erään kassajärjestelmän sekoilevan nimenomaan mikrokatkoksista, jotka huomattiin pienen onlineupsin lokitiedostosta. Edullinen ei-onlineupsi järjestelmään ja sekoilu jatkui....koska tällä vehkeellä tuli ihan samat mikrokatkot kuin suorasähkösyötössä. No, sitten tulikin ovesta sisään on-line ups jonka akut olivat sanoneet työsuhteen irti. Kokeiltiin ulkoisella akustolla jotta toimiiko.....toimi, joten akut sinne tuli hommattua. EIpä kassajärjestelmä sekoile enään....

jep, ylijännitesuojauksesta sen verran että jos joku häslää samanmoisten asioiden kanssa kuin meikäläinen eli maalla ja ilmastollisen ylijännitteen mahdollisuuden parissa ja sen UPSin perässä on kenttälaitteita, kannattaa MYÖS UPSin lähtöpuolen ylijännitesuojaamiseksi uhrata ajatus jos toinenkin. Toisaalta UPSin lähtöpuolen (UPS-keskukseen) asennettu järeähkö ylijännitesuoja suojaa mysö nollavialta UPSia syöttävässä piirissä. Tämä on käytännössä kokeiltu ja ei ollut mun moka ;)
 
Nyt sain pannuhuoneen varavoimasysteemiin oikeet akut, 2kpl 150Ah pattereita. Vaikuttaa terveiltä ku olleet muutaman viikon pihalla purettuna isommasta setistä ja mittari näytti tasan saman jännitteen molemmille. Sitä aloin miettimään että arvaako nämä vaan heittää pannuhuoneen nurkkaan vai jysähtääkö koko koppi. Eihän näissä ole kun ylläpitolataus päällä eli ei pitäs hirveesti höyryjä syntyä ja toisaalta silloin kun pannu on tulilla niin ilmakin vaihtuu kopissa aika hyvin. Vaihtoehtona on sijottaa seinän ulkopuolelle pakkaseen. Onko se pakkanen välttämättä pahempi kun liki 40 asteen lämpö ?Näytä liitetiedosto 124867
+20 tai viileämpi parempi, mutta ei tarjaomistasi kumpikaan vaihtoehto ole hyvä. Kaiva maan sisään joku koppi essim kaivonrengas ja pa akut sinne... Ei akuista tuleva vety oo pelkästään se juttu van pikkuisen rikkihappohöyryäkin tulee joka hapettaa likellä olevat jutskat. Itse laittaisin nesteakkuja tilaan vain jossa on jatkuvaa tuulletusta
 