Ajoneuvonostimet talleissa

Nussbaum onkin listalla yhtenä vaihtoehtona. Mites italialaisten tekeleet, Ravaglioli, OMCN?

Lattian kanssa on vähän pohdintaa, noilla paikoin valu on jotain 150-160 mm paksu, lattialämmitys luo oman pikku lisänsä.
 
Taitaapi vaatia melko isot levyt tolppien alle jos saa sittenkään asentaa noin ohueen lattiaan, joissain nostimissa on isommat levyt jo valmiiksi tai on saatavilla lisäkappaleet joilla voidaan asentaa 20cm paksuun lattiaan, normmalisti kait vaatii 30cm paksun valun tolppien alla
 
Minulla on Nussbaumin alla 20cm valu ja lisäksi olikohan 25-30mm teräslevyt. 3000kg max nostokyky eikä ainakaan vielä muutaman vuoden aikana kauheammin niiannut, pari kertaa kiristänyt teräslevyjä uudelleen.
 
Aika monien tämän kokoluokan nostimien tiedoissa on minimiksi ilmoitettu 200 mm C20/25. Ajatuksena oli laittaa levyt, joihin nostimen tolpat ruuvataan kiinni, ja levyt ankkuroidaan lattiaan. Näin saisi ainakin varmasti osumaan kiinnityskohdat lattialämmitysputkien väliin.
 
mul olis stenhoj 2 pilari.. ku jaksais tutkia mikä on vika.. ehkä mutteri toisesta, niitä kyllä saa uusia. pitäs pystyttää ne trukkilavaan ja kytkeä kaikki et näkis mikä ei toimi.. käytöstä se on jääny mut joku vika on, vaan kukaan ei osannu tarkasti sanoa onko mutteri, laakeri vai lukkomutteri vika.. vai onko mitään.. tuli 10v korjaamol täyteen. hyvä nostinhan se, vähän vierastan ku siinä on piirilevyä jne ku tasaa niitä puolia jotenkin et nousee suoraan.. piirilevy on tuvas lämpöses. miettiny josko myis tollasena ja ostais itelle jonku yksinkertasemman..
 
Nyt ollaan siinä pisteessä että olisi tehtävä päätöksiä, loppusuoralle valikoitui Nussbaum ja Consul. Taitaa ratkaisu valua ensimmäisen suuntaan.

Taidan leikkauttaa 25 mm levystä 600 mm leveät ja 800-900 mm pitkät laput tolppien alle, näillä saa sitten reikien sijoituksella pelattua kiinnityspisteet lattiaan lattialämmitysputkien väliin.
 
PXL_20260616_105712365.webp
 
Katsotaan tuleeko tänään levyt, lämpökameran saan tänään vuokralle joten pääsen ainakin viikonlopun aikana kuvailemaan missä lattialämmitysputket menee.
 