Verkonvaihtokytkin nopeus manuaalisena

tuulen

Kansalainen
Muutaman kerran kokeitu agrekaattisähköä pörssisähkön hintapiikin aikana. Käytössä KS ATS 4/63 siirtokytkin ja käyttö manuaalinen.
Kun verkon vaihtaa ei valoissa huomaa välähdystä eikä esim. yleensä verkkokatkon aikana sammuva radio hiljene. Agrekaatin dieseli kyllä hörähtää. Miten verkonvaihtokytkin voi vaihtaa käytettävän verkon niin nopeasti?
 
Viimeksi muokattu:
En tiedä, miten tuo kytkin on toteutettu teknisesti, mutta käytännössä generaattori voidaan tahdistaa verkkoon ja kytkeä valtionverkon rinnalle ennenkuin valtionverkko kytketään irti. Näin ei synny katkosta sähkönsyöttöön.
 
En tiedä, miten tuo kytkin on toteutettu teknisesti, mutta käytännössä generaattori voidaan tahdistaa verkkoon ja kytkeä valtionverkon rinnalle ennenkuin valtionverkko kytketään irti. Näin ei synny katkosta sähkönsyöttöön.
Eli generaattorin automaattikäynnistin osaa jotenkin ennakoida sähkökatkon?
 

Luo tili tai kirjaudu sisään kommentoidaksesi

Sinun täytyy olla jäsen voidaksesi jättää kommentin.

Luo käyttäjätili

Liity Konekansalaiseksi. Se on helppoa ja ilmaista! Rekisteröityneenä et näe mainoksia, voit käyttää hakua, näet alueita, joita nyt ovat piilossa...jne.

Kirjaudu sisään

Oletko jo Konekansan jäsen? Kirjaudu sisään tästä.

Takaisin
Ylös