Uus avuton öljylämmittäjä kysyy.

Viestiketju osiossa 'Rakentaminen, energia, lämmitys' , aloittaja Taiteilija, 30.10.2019.

  1. 2xford4000

    2xford4000 Kansalainen

    Liittynyt:
    2.12.2011
    Viestejä:
    2 373
    Saadut tykkäykset:
    142
    tuohon en usko. mikäs siel hapettomas vedes sen likais. sisältä se on tukossa.
     
  2. Taiteilija

    Taiteilija Kansalainen

    Liittynyt:
    5.6.2017
    Viestejä:
    870
    Saadut tykkäykset:
    290
    Avosäiliö ollut tähänsaakka.
     
  3. 2xford4000

    2xford4000 Kansalainen

    Liittynyt:
    2.12.2011
    Viestejä:
    2 373
    Saadut tykkäykset:
    142
    silti se on hapetonta.
     
  4. Taiteilija

    Taiteilija Kansalainen

    Liittynyt:
    5.6.2017
    Viestejä:
    870
    Saadut tykkäykset:
    290
    Eikö alkasi ahdistamaan jos kierukka sisältä tukossa ?
     
  5. YxJampe

    YxJampe Rasvanäppi.
    KK Plus ADpack

    Liittynyt:
    18.6.2017
    Viestejä:
    7 363
    Saadut tykkäykset:
    685
    Ei sen tartte kokonaan tukossa olla, sisäpintaan kun vuosien saatossa kertyny kalkkia sun muuta niin ei lämmitä vettä läheskään niin tehokkaasti ja kun kattilan lämpötila vähänkin putoo tai reippaampi virtaus kierukassa niin eipäs tulekkaan enään lämmintä vettä.
     
  6. jusape

    jusape Mr Horsepower
    KK Plus ADpack Betatester NoAd

    Liittynyt:
    30.11.2011
    Viestejä:
    49 907
    Saadut tykkäykset:
    3 769
    Kalkkikerros on aika hyvä eriste, samoin kuin noki ......
     
  7. Hulpio

    Hulpio Ropottitieteen noviisiaatti
    KK Plus ADpack NoAd

    Liittynyt:
    21.11.2018
    Viestejä:
    1 465
    Saadut tykkäykset:
    213
    Jos tähän ongelmaan nyt halpaa ja todennäköisesti toimivaa ratkaisua etsii niin osta marketista semmonen halpis ongenkohosiimahässäkkä ja sit joku keppi vavaksi. Vieraan ollessa menossa suihkuun varaat kaluston valmiiksi ja hetken tullen nakkaat kohon suihkuverhon taakse. Voi olla viisainta koukku kyllä poistaa.
    Tosin tällä konstin ns. saanti voi kyllä olla heikkoo, ainakin samana iltana :peukku:
     
    • Hauska Hauska x 3
  8. 2xford4000

    2xford4000 Kansalainen

    Liittynyt:
    2.12.2011
    Viestejä:
    2 373
    Saadut tykkäykset:
    142
    koskaan ei oo niin tukossa ollut että olis virtauksissa huomannu. kalkki ym veden epäpuhtaudet tarttuu siihen kuumaan kierukan sisäpintaan ja millin kerros jo eristää tehokkaasti. joskus on kierrätys lootan pohjalta löytyny oikein sellasia lastuja mitä on kierukast ulos tullu. enimmäkseen kuitenkin niinkuin hiekkaa kerääntyy laatikkoon.
     
  9. Tessulandia

    Tessulandia Kansalainen

    Liittynyt:
    29.11.2017
    Viestejä:
    625
    Saadut tykkäykset:
    18
    Minkäs vuotinen tuo lämpökattila on? ei voi kovin vanha olla koska tähän taloon laitettiin 520 malli kohta10v sitten,sulla on vaan tuo plus malli missä varaaja ettei tartte lämmittää kokoajan.
    Kyllä se mullakin tuon perusmallin lämpö tippuu sieltä jostain 80 sinne 50 kun oikeen pesee ja puunaa jotain pesuhuoneessa samalla kun saunoo,mulla lämpiää puilla ja öljypoltinkin on mutta öljyä ei enää tilata,eli kaksoispesä malli on täällä.
    Mulla ainakin vaihtelee veden lämpö jos pumppu lähtee käyntiin ja termostaattisekottaja ei kerkiä heti mukaan,omakaivo kun on,sekin vaikuttaa tilanteeseen että onko vielä lämpimänkiertoveden pumppua? nykyäänhnä sitä ei enää asenneta sen bakteerivaaran takia.
     
  10. jusape

    jusape Mr Horsepower
    KK Plus ADpack Betatester NoAd

    Liittynyt:
    30.11.2011
    Viestejä:
    49 907
    Saadut tykkäykset:
    3 769
    Kyl kotopaikalle n.4v sitten laitettiin kiertopumppu, oikeastaan vähän pakkokin olla ....
     
  11. Taiteilija

    Taiteilija Kansalainen

    Liittynyt:
    5.6.2017
    Viestejä:
    870
    Saadut tykkäykset:
    290
    97 jo valmistettu kattila, mutta ei ajateltu vielä uusimista, kuuma vesi juoksee n. Minuutin, jonka jälkeen viilenee,, todettu tavallisistakin hanoista, joissa ei termostaattia.
     
  12. carina 2

    carina 2 Kansalainen

    Liittynyt:
    16.12.2012
    Viestejä:
    347
    Saadut tykkäykset:
    29
    Minkä kokonen vesitila ,jossa kierukka??
     
  13. 2xford4000

    2xford4000 Kansalainen

    Liittynyt:
    2.12.2011
    Viestejä:
    2 373
    Saadut tykkäykset:
    142
    niin ja pitää tunnestella siitä kattilan kierukan lähdöistä, eli kädet kierukan putkiin kun kuuma hana päällä. jos viilenee lähteväkin ja kattilan lämpö ok, niin kierukka kalkkeutunut, joskus sekotusventtiilikin juonittelee jos sulla sellainen siinä vaan on, niinku pitäis.
     
  14. kymi

    kymi Keski-ikääntynyt Apinamies
    KK Plus ADpack NoAd

    Liittynyt:
    19.5.2018
    Viestejä:
    4 948
    Saadut tykkäykset:
    786
    Ja kannattanee myös tarkistusmitata minkä lämpöistä vettä tuolta sekoitusventtiililtä tulee ulos. Ja jos sellaista ei ole niin ehdottomasti sovittelee sellaisen. Tuo säästää siinä, että kattilasta ei pureta täydellä virtaamalla, jolloin lämpöerot ehtii paremmin tasautua. 55C lie edelleen suositus.
     
  15. Tessulandia

    Tessulandia Kansalainen

    Liittynyt:
    29.11.2017
    Viestejä:
    625
    Saadut tykkäykset:
    18
    Omiin laitteisin voi laitella pumpun mutta jos ammattimies tekee tyyliin putkiremontin, ei laita pumppua kun ei saa,eriasia on jos asiakas sitten vaatii niin sitä en tiedä.
    Mutta laittomuuksia eivät ala edes tekemään esim.mitään ylimeno tms putkia eivät ala laittelee umpisakokaivoihin jne ovat vastuussa tekemisistään!
    Juu ei tuo kysyjän kattila vielä ainkaan kaput ole.
     
  16. Taiteilija

    Taiteilija Kansalainen

    Liittynyt:
    5.6.2017
    Viestejä:
    870
    Saadut tykkäykset:
    290
    Tuossa asennuksessa ei ole mitään venttiiliä eikä termostaattia kierukan yhteydessä.
     
  17. jusape

    jusape Mr Horsepower
    KK Plus ADpack Betatester NoAd

    Liittynyt:
    30.11.2011
    Viestejä:
    49 907
    Saadut tykkäykset:
    3 769
    Jos tällä tarkoitit tuota mun laittamaani, niin kyllä ihan putkari teki kaikki hommat.
    Systeemissä vaan on se, että 3m3 varaaja+35kw kattila, ne on eri rakennuksessa, josta ensin jokunen metri putkea, sitten n.45- 50m lämpökanaalia asuinrakennukseen, jossa on vielä 10-15m putkistoa, ennen hanoja ......
    Sais aika pitkään odotella lämmintä-kuumaa vettä hanasta, jos sitä lämpimän käyttöveden kiertopumppua ei olisi.......
    Patteriverkosto tuli samalla, ja kiertopumppu on molemmissa päissä kanaalia, patterivesien kierrolle.....
    Näistä ei siis mitään ole "itse tehty" ......
     
    • Hauska Hauska x 1
  18. YxJampe

    YxJampe Rasvanäppi.
    KK Plus ADpack

    Liittynyt:
    18.6.2017
    Viestejä:
    7 363
    Saadut tykkäykset:
    685
    Kyllä tota lämpöisen käyttöveden kiertopumppua on laitettu kun pidempi putkilinja, osassa vielä lämminvesivaraaja tulistimena.
     
  19. borg

    borg administi
    Ylläpitäjä

    Liittynyt:
    18.4.2011
    Viestejä:
    24 060
    Saadut tykkäykset:
    4 352
    Lämpimän käyttöveden kierto ei sinänsä ole legionellariski. Bakteerikasvulle otollinen paikka on haara kierrosta hanaan. Siinä lämpötila on jotain kuuman ja kylmän välillä ja olosuhteet voivat olla otolliset.
     
    • Samaa mieltä Samaa mieltä x 1
  20. YxJampe

    YxJampe Rasvanäppi.
    KK Plus ADpack

    Liittynyt:
    18.6.2017
    Viestejä:
    7 363
    Saadut tykkäykset:
    685
    Kiertävässä vedessä ei bakteerit oikei menesty ja sitten kun lämpötila on riittävä siellä pannun puolella niin mahdolliset bakteerit kuukahtaa siinä kun vesi käy siellä kääntämässä. Muistaakseni lämpötila pitäis olla yli 55 astetta.
     