    Kaverilla on italialainen metallipyörö saha, jossa on erillinen hirveän iso muuntaja välissä. Sitä pähkäiltiin että miksi.

    Onko tuo moottori nyt kolmivaihe 230V, että sen takia vaatii tuon muuntajan väliin? Toimisiko tuo sitten amerikassa tai jossain muussa maassa ilman tuota muuntajaa?

    Tällaista kaljapäissään fundeerattiin.
    IMG_20190413_183529.jpg
     
    • Hyödyllinen Hyödyllinen x 1
  2. JKAVS

    JKAVS Teekkari
    KK Plus pack Betatester NoAd

    Liittynyt:
    11.12.2015
    Viestejä:
    683
    Saadut tykkäykset:
    184
    Norjassa tuo toimisi suoraan. Siellä on 230 V vaiheiden välissä.
    Taajuusmuuttajankin pitäisi toimia. Sillä saisi myös yksivaihesyötön.
     
  3. Mika 82

    Mika 82 Kansalainen
    KK Plus pack

    Liittynyt:
    17.11.2014
    Viestejä:
    1 824
    Saadut tykkäykset:
    504
    Mut eiks toi oo kuitenkin kolmevaihemoottori? Ei ei toimi yhdellä vaiheella?
    Ja moottorissa on katkaisin, josta saa kaksi nopeutta, liittyykö mitenkään asiaan?
     
  4. JiiSPee

    JiiSPee Kansalainen

    Liittynyt:
    23.9.2017
    Viestejä:
    100
    Saadut tykkäykset:
    8
    Joo tarvii kolmivaiheisen 400V >230V muuntajan Suomen sähköverkossa koska tuota moottoria ei voi kytkeä 400V:iin kolmiossa -kuten kerrottu niin norjassa toimis suoraan. Tähteenkytkentä mahdollisuutta ei tuon kaksnopeuksisuuden takia ole.
     
    • Informatiivinen Informatiivinen x 1
  5. valmet702

    valmet702 Kansalainen

    Liittynyt:
    14.4.2019
    Viestejä:
    7
    Saadut tykkäykset:
    13
    Tuo moottori on aika pieni; 1,1kW. Sitä ei voi käyttää Suomen 400V :n järjestelmässä. Pakko käytää sitä muuntajaa.
    Toinen vaihtoehto on käyttää taajuusmuuttajaa (invertteri) n. 1-1.5kW. Siinä ohjelmallisesti määritellään oikea jännite.
    Tosin tulee aika kaalliiksi, mutta jos laitteella on käyttöä paljon, niin sitten kyllä. Silloin jätetään muuntaja pois ja ei enää
    tarvita nopeuden vaihtokytkintäkään. Nopeus säädetään portaattomasti taajarin potentiometrillä. Helppoa silloin.