Kaksi UPSia peräkkäin?

Viestiketju osiossa 'Sähkö ja elektroniikka' , aloittaja refy, 9.7.2018.

  1. refy

    refy Kasvis
    KK Plus pack

    Liittynyt:
    4.12.2011
    Viestejä:
    1 010
    Saadut tykkäykset:
    308
    Hyvän APC:n upsin akku alkaa neljän vuoden jälkeen näyttää käytön merkkejä. Käyntiaika on pudonnut 6->2.5 h. Tuli mieleen jos hommaisi toisen ja pistäisi sen syöttämään ekaa. Ei tarvisi joka katkossa nykiä genua käyntiin. Tuliskohan ongelmia?
     
  2. Puuha

    Puuha Kansalainen
    KK Plus pack NoAd

    Liittynyt:
    5.2.2015
    Viestejä:
    3 404
    Saadut tykkäykset:
    231
    Eipä kyllä kannata ketjuttaa jo yksistään hyötysuhteen vuoksi. Sekin akkuun varastoitu energia kun on sinulle elintärkeä jokaista wattituntia myöten. Toinen on sitten se että kaksi UPSia peräkanaan joista toinen on ehtoolla moninkertaistaa taas sähkönsaannissa tulevan katkoksen moninkertaiseksi.
     
  3. refy

    refy Kasvis
    KK Plus pack

    Liittynyt:
    4.12.2011
    Viestejä:
    1 010
    Saadut tykkäykset:
    308
    On vaan niin kädettömiä hoitajia että kaikki kaapelien siirrot jää kahdelta kolmesta tekemättä. Jos saisi edes 7 tuntiin ajan jona ei tarvi startata genua niin ehtisi saada jonkun kädellisen paikalle. Juhannuksena piti soittaa palokunta.
     
  4. V361

    V361 W.W.W.
    KK Plus ADpack Betatester NoAd

    Liittynyt:
    30.11.2011
    Viestejä:
    8 843
    Saadut tykkäykset:
    1 320
    No yhteys hyväkätiseen sähkäriin joka ei ala natista " ei tää oo sääntöjen mukaista blaablaablaa" ja se oliko 7 vai 10 Ah:n akku kierrätykseen, (niitäkin muuten saa ihan uusia ihan verkkokaupasta ja ihan suomesta...esim. ei halvin paikka..https://www.verkkokauppa.com/fi/catalog/576c/UPS-akut , kyllä sen akun joku kädellinen vaihtaa ku on kyseessä kaksi eriväristä piuhaa...) ja piuhoittaa siihen vaikka 100Ah geeliakun....tulee hiukka pidempi varakäynti.
    Olen nimenomaan APC UPSia käyttänyt ulkoisella akulla ja toimii kyllä.....tosin oli ihan normi 60 Ah starttikku...
     
  5. refy

    refy Kasvis
    KK Plus pack

    Liittynyt:
    4.12.2011
    Viestejä:
    1 010
    Saadut tykkäykset:
    308
  6. Puuha

    Puuha Kansalainen
    KK Plus pack NoAd

    Liittynyt:
    5.2.2015
    Viestejä:
    3 404
    Saadut tykkäykset:
    231
    Oli jo tuossa aiemmin mielessä mitä V361 ehdottaa, kun ei kerta nyt aivan elintoimintojen kannalta tärkeimmistä toimista ole kyse. 5kWh kunnon syväpurkuakustoa vain vanhan UPS:n akkujen tilalle.

    Ohimennen tässä: Perhana kun sukulaiset suojelee tuttua sen verran ettei pääse edes lähelle porisemaan. Ei ole sitten viittinyt tunkeutua vaikka näkee että olisi halukas vaihtamaan pari sanaa. Letkulle mennyt jo ruoka. Kuulemma muuan kuukausi sitten.
     
  7. jusape

    jusape Mr Horsepower
    KK Plus ADpack Betatester NoAd

    Liittynyt:
    30.11.2011
    Viestejä:
    31 038
    Saadut tykkäykset:
    1 694
    Toi tietsi ja näkölukulaite + verkkoyhteys, on kyllä aika kriittinen juttu,kommunikoinin kannalta.

    Pitikin joskus jo kysymäni, pystytkö ite palokuntaa tms soittamaan paikalle, ja keskustelemaan hätäkeskuksen kanssa, vaiko miten tuo homma on tälläisten taustavoimien kanssa hoidettu ?
     
  8. Jammu

    Jammu häh
    KK Plus pack

    Liittynyt:
    2.12.2011
    Viestejä:
    258
    Saadut tykkäykset:
    46
    Jos ja kun UPSisi on sinimuotoista sähköä tuottavia niin ei siinä ole mitään teknistä syytä etteijkö ne toimisi peräkkäin.

    Meillä on mm nyt miitausasemalla se tilanne että koko asemaa syöttää 100kVA UPS ja joihinkin mittaussetuppeihin on vielä jäänyt Eatonin 3kVA UPSeja tuon ison UPSin perään.

    Tuskin APC:n laitteet on sen huonompia. Oleellista on että ovat sinimuotiista sähköä tuottavia kuten yleensä kaikki kunnolliset ison online-tyyppiset UPSit on.

    Eatonin UPSeihin saa ketjuun monta akkupakettia. Esimerkiksi meillä yhdessä massaspektrometrissa on 3 akkupakettia 3kVA UPSissa. Se on sitten oma lukunsa voiko esimerkiksi uuden akkupaketin kytkeä lennosta vanhojen perään.

    Eatonit on ainoita mistä minulla on laajalti kokemusta. Heillä on hyvä tekninen neuvonta Suomessa joten sinne sähköpostia vaan.

    Ketjutuksessa on oleellista myös toimiiko UPSin ohituskytkentä miten jos syötettävä UPS vikaantuu
     
  9. refy

    refy Kasvis
    KK Plus pack

    Liittynyt:
    4.12.2011
    Viestejä:
    1 010
    Saadut tykkäykset:
    308
    Patja ehkä vielä kriittisempi. Tytön patja on kyllä lainattavissa mutta kaikilla ei riitä haba tunkea sitä alleni.

    Teoriassa pystyn skypellä ja puhesyntikalla soittamaan mihin vaan. Kirjoittaminen on kuitenkin sen verran hitaampaa kuin puhuminen että käytännössä olen pyytänyt hoitajaa soittamaan.
     
  10. refy

    refy Kasvis
    KK Plus pack

    Liittynyt:
    4.12.2011
    Viestejä:
    1 010
    Saadut tykkäykset:
    308
    Onko netti käytettävissä? Ei mullakaan fyysisesti käy ketään kuin muutaman kerran vuodessa.
     
  11. Puuha

    Puuha Kansalainen
    KK Plus pack NoAd

    Liittynyt:
    5.2.2015
    Viestejä:
    3 404
    Saadut tykkäykset:
    231
    Ei tiedä mitä on käytössä. Olettaisin että tuttuja tai sukulaisia käy kuiten, kun ohimennen seurailee (en siis kyttäämällä kyttää ;)) . Toisaalta voihan käyttäytyminen olla myös juonnetta siitä että häntä halutaan suojella.
     
  12. V361

    V361 W.W.W.
    KK Plus ADpack Betatester NoAd

    Liittynyt:
    30.11.2011
    Viestejä:
    8 843
    Saadut tykkäykset:
    1 320
    KAuankos sun kulutuksella tossa riittää varakäyntiaika...noisuunnilleensinnepäin...
     
  13. refy

    refy Kasvis
    KK Plus pack

    Liittynyt:
    4.12.2011
    Viestejä:
    1 010
    Saadut tykkäykset:
    308
    Tonniviissatasessa riitti uutena 6 h. Silloin oli bipap kuormana nykyisen lisäksi. Tämän pitäisi antaa karkeasti tuplat.
     
    • Tykkään Tykkään x 1
  14. Jammu

    Jammu häh
    KK Plus pack

    Liittynyt:
    2.12.2011
    Viestejä:
    258
    Saadut tykkäykset:
    46
    Sinänsä fiksu homma että on joku liki ylimääräinen UPSi nurkissa koska nuo ei kuitenkaan tolkuttomasti maksa
     
  15. oh1hih

    oh1hih Bonkin haalaaja
    KK Plus ADpack

    Liittynyt:
    1.12.2015
    Viestejä:
    2 795
    Saadut tykkäykset:
    361
    Mutta lähtökohtaisesti en kyllä ketjuttamaan upseja alkaisi.
     
  16. Jammu

    Jammu häh
    KK Plus pack

    Liittynyt:
    2.12.2011
    Viestejä:
    258
    Saadut tykkäykset:
    46
    No ei se semmoinen sähkösuunnittelijan kynästä -ratkaisu ole mutta varmaan joillain joskus pakon sanelema pakko
     