Alumiiniputki maassa

Viestiketju:
Alumiiniputki maassa

Jammu

Kansainvälinen sadonkorjaaja
Liittynyt
2 Joulukuu 2011
Viestit
3,324
Tuossa kun on välilä hankalempia paikkoja sähkökaapelin suojaamiseen maasta seinälle nostettaessa, verkkoyhtiön alihankkijakaverin kanssa oli juttua että plajolti laittavat nykyään JAPPia eli jäykkää alumiiniputkea.

Olen ollut luulossa, ettei alumiinista ole maassa maailman patsaaksi vaan syöpyy jollakin aikataululla?

Olenko täysin väärässä? Huonoon kuntoon menneitä alumiinisia asioita olen bongannut maasta. Kaapelisuojaputkea ja suojarautojahan tehdään sähkö ja kuumasinkittyinä teräksestä ja ne kestää riittämiin.

JAPPi olis kivaa väännellä
 
Kai ne sen ajan kestää kun nimet on saatu paperiin ja takavalot häviää. Maalajeja on erilaisia, toisissa varmaan kestää paremmin.
 
joo sitä vähän pelkää. Itse ei tietoisesti halua tehdä paskaa.
 
Kai noissakin eroja on. Että millaista alumiiniseosta kyseinen tavara on ja millaisella seinämävahvuudella. Itse pistin vastaavaan paikkaan alumiiniputken. 25mm ø ja 1,5mm seinämävahvuudella. Kai se aikansa kestää.
Ajattelin, että rosteri menee hätävarjelun liioitteluksi.
 
Saakos tuollaisessa käyttää PEMiä? Ei märkäne ja on helppoa taivuttaa.
 
JAPP taitaa olla ihan perusalumiinia, ei siis meri yms seoksia, sen verran pehmeää se on ja hitsattavissakin. En usko että tuommoinen ohut alumiiniputki kovin montaa vuotta kestää maassa, toki riippuu maaperästäkin.
 
Saakos tuollaisessa käyttää PEMiä? Ei märkäne ja on helppoa taivuttaa.

onhan sitä moneen paikkaan laitettu ja se on mielestäni parempi mitä nuo keltaiset perus suojaputket. Täytyisi perehtyä mitä standardi edellyttää, voi olla jos on samat ja vain mekaaniset vaatimukset kuten maaviemäreille, meinaan nää tyyliin SN8 tai jotain.

Polyeteeniä tai polypropeenia se sähkösuojaputkikin on
 
Alumiini ei tykkää olla kosketuksissa märkään betoniin, se syövyttää nopeasti.
 
onhan sitä moneen paikkaan laitettu ja se on mielestäni parempi mitä nuo keltaiset perus suojaputket. Täytyisi perehtyä mitä standardi edellyttää, voi olla jos on samat ja vain mekaaniset vaatimukset kuten maaviemäreille, meinaan nää tyyliin SN8 tai jotain.

Polyeteeniä tai polypropeenia se sähkösuojaputkikin on

Vastailinkin aiheeseen jo muualla...
Mutta Standardin lujuus vaatimuksista:

SFS 6000-8-814
814.5 Kaapelin sijoitus ja suojaaminen :
"
Kaapelin noustessa maasta tai vedestä ylös se on suojattava muototeräksellä,
vähintään SFS-EN 61386-1 mukaisella lujuusluokan 4 asennusputkella, raskaan käytön suojaputkella tai
samanarvoisella tavalla
"
-kun tätä samaa aihetta kerran yritin selvitellä niin JAPP muistaakseni täyttää tuon 4-luokan

Suojauksen lujuusvaatimukset maassa metallivaipattomille kaapeleille asennusyvyyden mukaan löytyy taulukkona googlella hakusanalla "Taulukko 814.1"

Tuon taulukon lisäksi sanotaan:
"Standardien mukaisten suojuksien lisäksi voidaan suojana kaikissa tapauksissa käyttää myös lujuudeltaan
vähintään samantasoisia muita putkia, kouruja tai laattoja tai vastaavia."

Sekä:

" Maadoitettavalla metallisella kosketussuojalla varustetuilla kaapeleilla, esim. tyypit MCMK ja AMCMK,
voidaan käyttää asennuksen tekijän ja haltijan harkinnan mukaan pienempää asennussyvyyttä. Jos
peittävän maakerroksen paksuus on pienempi kuin 0,3 m, kaapeli on aina suojattava mekaanisesti esim.
suojaputkella."

- Niin ja yksi melko mielenkiintoinen kohta joka kyllä poissulkee suojausmahdollisuuksia melko lailla ja jota ei kyllä aina noudattetakkaan on:
"Sähkökaapelien suojaukseen käytettävien putkien, kourujen ja levyjen värin tulee olla huomattavalta
osaltaan keltainen"
 
OK kiitos, samanarvoisella tavalla voinee tulkita myös sen kun jotkut isännät tykkää rakennella puusta koteloita.

Tuo perus keltainen 50mm suojaputki on kyllä aika arveluttava lujuudeltaan, rapsahtaa aika helposti poikki ja kestää ulko-oloja paljon huonommin mitä vaikkapa PEM vesijohtoputki.

Joo tarttis nuo kirjat hommata, ollut kaverilta lainassa, mutta tartti ne takaisin.

Toissapäivänä oli juuri suojaushomma jossa rmt tyyppitaloon oli tehty remppa, tuotu uusi mittauskeskus nurkalle. Kaapelit oli jätetty mutkittelemaan. Kävin laittamassa suojaraudat ja lyhentämässä kaapelit. Siinä nurkalla mihin keskus ja kaapelit tuli oli kallio jonka päällä hädin tuskin tuo 30cm soraa ja sepeliä. Hyvä puoli siinä on, ettei roudi, huonoa on saada kaikki peittoon ja piiloon. Tokihan sinne liittymiskaapeli AXMK4x25S tuli liian matalassa, havaitulta osin ainakin suojaputkessa.

JAPP olisi siitä kätevää kun saisi käyttää maahan mennessä valmiita käppyröitä tai taivuttaa sopivaksi, tuo suojaraudan pää herättää aina mietteitä ja pitää siihen erityishuomiota kiinnittää ettei sitten riko kaapelin vaippaa.

PVC alitusputkissa pienin 50mm olis ja siihen käyrät. Pipelifen esitettä kattelin niin siellähän olis mielenkiintoinen tuote mikä tarkoitettu aurattavaksi ja kuidulle, mutta siinä taas puuttuu tuo keltainen väri. Voihan sen värin siihen järjestää muulla tapaa.
 
Viimeksi muokattu:
Kun olisi edes riittävän syvällä.. Meillon tässä pihalla maakaapeleita justiinsa nurmikon alla 10-15cm entisen omistajan toimesta ja viime kesänä laatoitustöissä oli puunjuurien seassa vaurioitunut yksi maakaapeli mikä syksyn sateilla sitten alkoi napsumaan vikavirtaa. Ulos lähtevät on kaikki saman vikurin takana niin oli tallista paskapumppuun pimeänä, sitä sitten siellä vesisateessa metsästettiin että mihis kaikkialle näitä kaapeleita nyt menee. Onneksi emännys on sähkäri ja löytyy myös asennustesteri niin oli sillä hyvä mittailla eristysvastuksia.
 
Kun olisi edes riittävän syvällä.. Meillon tässä pihalla maakaapeleita justiinsa nurmikon alla 10-15cm entisen omistajan toimesta ja viime kesänä laatoitustöissä oli puunjuurien seassa vaurioitunut yksi maakaapeli mikä syksyn sateilla sitten alkoi napsumaan vikavirtaa. Ulos lähtevät on kaikki saman vikurin takana niin oli tallista paskapumppuun pimeänä, sitä sitten siellä vesisateessa metsästettiin että mihis kaikkialle näitä kaapeleita nyt menee. Onneksi emännys on sähkäri ja löytyy myös asennustesteri niin oli sillä hyvä mittailla eristysvastuksia.

Joo viheliäistä hakea vikaa, eristysvastusmittaus kyllä paljastaa. Vähän on väärä paikka säästellä siinä kuinka monta vikuria laittaa, toisaalta pitää osata hyödyntää sitäkin, että ei tunge sitä väkisin paikkoihin missä ei tarvitse/saa laittaa.

---

Noi kaapelivedot melkein kantsis uusia jos meinaa asuilla siinä pitempään. Sähkö on kuitenkin sinistä ja tappaa vaikka olis vikuria sun muuta
 
OK kiitos, samanarvoisella tavalla voinee tulkita myös sen kun jotkut isännät tykkää rakennella puusta koteloita.
JAPP olisi siitä kätevää kun saisi käyttää maahan mennessä valmiita käppyröitä tai taivuttaa sopivaksi, tuo suojaraudan pää herättää aina mietteitä ja pitää siihen erityishuomiota kiinnittää ettei sitten riko kaapelin vaippaa.

Voi olla että kaapelivikoja olisi ollut ja tulisi olemaan vähempi jos ylösnostoja ei tarvitsisi suojata -sen verran usein on tullut vastaa kaapeli joka nirhautunut rikki jotain suojakourun terävää alakulmaa vasten
 
Voi olla että kaapelivikoja olisi ollut ja tulisi olemaan vähempi jos ylösnostoja ei tarvitsisi suojata -sen verran usein on tullut vastaa kaapeli joka nirhautunut rikki jotain suojakourun terävää alakulmaa vasten

joo on noita suojaraudan tai arsan boksin läpiviennin nirhaamia kaapeleita parhaana päivänä useempi tullut korjattua...
 
Nyt kun innostuin asiaa selvittelemään niin kyllähän esim Onnisen Ja Soneparin sivuilta tuotetiedoista löytyikin kohdat :
"Maa-asennus Kyllä" ja "Maakaapeli: Kyllä" -joten kai se on uskottava että saa maahan laittaa vaikka minäkin olen asiaa epäillyt.

Toisaalta sitten en kyllä pitäisi ylipäänsä putkea ollenkaan hyvänä kaapelin ylöstuonnissa juuri tuon takia että putken pää on moninverroin riskaabelimpi rikkomaan kaapelin verrattuna kouruun esim. roudan vaikutuksesta.
 
joo on noita suojaraudan tai arsan boksin läpiviennin nirhaamia kaapeleita parhaana päivänä useempi tullut korjattua...

Joo yleensähän noita kaapeleita on routa kiskonut keskuksista niin että vaippa juuri ja juuri holkkitiivisteen sisällä ja vaiheet kireällä terävää kulmaa vasten.
 
Nyt kun innostuin asiaa selvittelemään niin kyllähän esim Onnisen Ja Soneparin sivuilta tuotetiedoista löytyikin kohdat :
"Maa-asennus Kyllä" ja "Maakaapeli: Kyllä" -joten kai se on uskottava että saa maahan laittaa vaikka minäkin olen asiaa epäillyt.

Toisaalta sitten en kyllä pitäisi ylipäänsä putkea ollenkaan hyvänä kaapelin ylöstuonnissa juuri tuon takia että putken pää on moninverroin riskaabelimpi rikkomaan kaapelin verrattuna kouruun esim. roudan vaikutuksesta.

Joo, st kortissa mainittu maa-asennus.

Laitoin sähköpostilla kysymyksen Pursolle, mutta mahtavatko vaivautua vastaan.
 